Hallo SiFas,
Hat jemand von euch schon mit der GBU für Raumlufttechnischen Anlagen zu tun gehabt? Ich stehe auf dem schlauch. Wie waren eure Ansätze?
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo SiFas,
Hat jemand von euch schon mit der GBU für Raumlufttechnischen Anlagen zu tun gehabt? Ich stehe auf dem schlauch. Wie waren eure Ansätze?
Moin,
Hat jemand von euch schon mit der GBU für Raumlufttechnischen Anlagen zu tun gehabt?
Ja
Wie waren eure Ansätze?
Überlegt und zielführend.
Gruß Frank
Überlegt und zielführend.
Besten Dank! Hast den Wirkungsgrat der SiFas treffend beschrieben.
nun konkret:
Ich möchte wissen: Wie es bei euch in Betrieb/Betrieben die regelmäßigen/wiederkehrenden Prüfungen geregelt? und welche Instanz führt diese durch?
meine Anlage erfüllt die eine Funktion und zwar die Luftbefeuchtung hier ist natürlich der Stichpunkt "Hygiene wichtig"
Ich möchte wissen: Wie es bei euch in Betrieb/Betrieben die regelmäßigen/wiederkehrenden Prüfungen geregelt? und welche Instanz führt diese durch?
Durchführung nach Vorgaben des Herstellers. Vertrag mit dem Hersteller zur Durchführung der Prüfungen und Koordination durch unsere Haustechnik.
Durchführung nach Vorgaben des Herstellers.
Welche gesetzliche Vorgaben sind einzuhalten? ich durchforste gerade die Gesetze... Wir haben eine ältere Anlage und den Hersteller gibt es nicht mehr.
Welche gesetzliche Vorgaben sind einzuhalten? ich durchforste gerade die Gesetze... Wir haben eine ältere Anlage und den Hersteller gibt es nicht mehr.
Wie wurde es bisher gemacht?
Wie wurde es bisher gemacht?
Nur interne wöchentliche Reinigungen, keime abtöten durch UV-C Lampen. Ich finde das nicht fachlich genug und nicht ausreichend. Keine technische Dokumentationen vorhanden etc. Ich möchte es deswegen schnellstmöglich ändern.
Lies mal da nach "DGUV Information 215-510", kann ggf. weiterhelfen
Nur interne wöchentliche Reinigungen, keime abtöten durch UV-C Lampen. Ich finde das nicht fachlich genug und nicht ausreichend. Keine technische Dokumentationen vorhanden etc. Ich möchte es deswegen schnellstmöglich ändern.
evtl. mal nach VDI 6022 schauen, da findest du vielleicht was du brauchst. Ist immer erstmal schwierig wenn nötige Dinge noch nie gemacht wurden und keine Dokumente vorhanden sind und dazu noch der Hersteller nicht mehr existiert evtl. mal nach der Anlage googlen, vielleicht gibt es noch einen Verkäufer o.ä. irgendwo der mit Dokumenten helfen kann.
Es gibt durchaus auch Anbieter auf dem Markt, die Dir ein Komplett-Paket schnüren können: GBU, Wartung und im Falle der Fälle auch noch eine Desinfektion...
Mein Ansatz war:
- Gehört die Anlage uns? Nein... Mietgebäude...
- Haben wir was mit den Wartungsverträgen zu tun? Ja... historisch bedingt...
- Gehen unsere Leute an die Anlage überhaupt dran? Nein... Fremdfirma...
- Sind wir auf hygienisch-saubere und partikelfreie Luft angewiesen? Ja... sonst würde ich mich damit nicht befassen.
Ergebnis war: Wir hatten eine Keimbelastung in der Luft - Anlage wurde noch nie gereinigt, geschweige denn mal desinfiziert - unser damaliger Wartungsmensch hat mal immer wieder daran herumgeschraubt (man hat "ihn machen lassen") und nach Anfrage, ob er eine Desinfektion durchführen kann kam zurück: Sagt mir, mit welchem Mittel... Das war dann der Zeitpunkt, wo wir uns nach einem anderen Anbieter umgesehen haben - der hat als erstes eine GBU zu der Anlage erstellt.
ich Poste mal hier was ich bis jetzt Rausgefunden habe für die Leute die früher oder später mit Thema RTL-Anlagen konfrontiert werden.
Definition
Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) sind Anlagen mit maschineller Förderung der Luft, Luftreinigung (Filtern) und mindestens einer thermodynamischen Luftbehandlungsfunktion (Heizen, Kühlen, Befeuchten, Entfeuchten).
Pflichten des Betreibers
Nach BetrSichV
Prüfung
Hygieneinspektion. Sie ist erstmalig bei Inbetriebnahme sowie wiederkehrend alle 2 Jahre (RLT-Anlagen mit Luftbefeuchter)
Gesetzliche Regelung / Quellenangabe
ArbStättV - § 4 Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstätten Absatz 3
VDI 6022 – Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen
VDI 3810 – Betreiben von gebäudetechnischen Anlagen
ArbSchG – Arbeitsschutzgesetz §4 Allgemeine Grundsätze
ASR 3.6 – Lüftung
Finde aber bis jetzt nichts zu den technischen Inspektionen
Abschnitt 11.2 der DGUV Regel 109-002 "Arbeitsplatzlüftung - Lufttechnische Maßnahmen" fasst Betreiberpflichten zusammen.
Davor findet sich viel Stoff, um zu beurteilen, ob die RLT-Anlage geeignet ist.
Mein Ansatz war:
- Gehört die Anlage uns? Nein... Mietgebäude...
- Haben wir was mit den Wartungsverträgen zu tun? Ja... historisch bedingt...
- Gehen unsere Leute an die Anlage überhaupt dran? Nein... Fremdfirma...
- Sind wir auf hygienisch-saubere und partikelfreie Luft angewiesen? Ja... sonst würde ich mich damit nicht befassen.
Danke! das ist schon mal hilfreich. Mein Fall ist folgender: Da es unsere Anlage ist, ist es meine Aufgabe als SiFa die GBU zu erstellen um später geeignete Maßnahmen abzuleiten. Zu dem gibt es Keine Wartungsverträge und unsere Leute gehen zum Reinigen in die Anlage
und unsere Leute gehen zum Reinigen in die Anlage
Was und vor allem wie reinigen sie das... sind sie dafür fachlich geeignet...
Bei uns war das Problem, das durch Fremdeintrag von außen sich Staub und Keime an kritischen Auslässen, Lüftungsklappen, Abzweigungen festgesetzt hat und somit innerhalb der gesamten Lüftungsanlage verteilt worden sind... bei einer Anlage mit Luftbefeuchtung umso kritischer.
Hallo,
zur Unterstützung eine Gefährdungsbeurteilung und einige BA´s im Anhang.
MfG
ASD Schäfer
Hallo SiFas,
Hat jemand von euch schon mit der GBU für Raumlufttechnischen Anlagen zu tun gehabt? Ich stehe auf dem schlauch. Wie waren eure Ansätze?
Wichtig wäre zu wissen:
a) Baujahr
b) Nutzung des Gebäudes
Hallo,
zur Unterstützung eine Gefährdungsbeurteilung und einige BA´s im Anhang.
MfG
ASD Schäfer
WOW na das ist doch mal ne super Unterstützung, vielen Dank dafür!