Hallo,
ich bin im Rahmen meiner zukünftigen Aufgabe als Sifa auf folgende Aufgabe gestoßen.
Wir haben im Zuge von einer Erweiterung unserer Produktion einen Waschraum geschaffen, auf den verschiedene Bauteile gereinigt werden können. Gewaschen wir mit reinen Kaltreiniger. Der Arbeitsplatz ist offen gebaut(ca. 2,30m Breit und 1,30m in der Tiefe), und auf der Rückseite mit einer Absaugung versehen. Nach aussagen meiner jetzigen Sifa müsste dafür wohl ein Explosionsschutz Dokument erstellt werden. In der Gefährdungsbeurteilung haben wir festgestellt das die Entstehung Explosionsfähiger Atmosphäre aufgrund des Waschvorganges und der damit entstehenden Dämpfe und Stäube nicht auszuschließen ist.
Es wurde vor längerer Zeit eine Ex-Schutzdokument von einer externen Firma für ein kleines Salzsäurebad in unserer Qualitätssicherung erstellt. Diese hab ich mir herangezogen und auch den Sinn und Aufbau des Dokumentes verstanden.
Nur hab ich folgende Frage:
In dem Dokument wurde eine Gasberechnung durchgeführt, ich bin kein Chemiker oder ähnliches, aber ich gehe davon aus dass darüber das entstehende Gas in Litern errechnet wurde, welches bei einer Bestimmten Oberfläche entsteht. Nun stell ich mir die Frage muss ich diese Berechnung auch für meine Waschstation durchführen um nachzuweisen das das entstehende Gas aufgrund der Stärke der Absaugung direkt abgesaugt werden kann. Ich hab aber ganz ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich das anstellen soll, dies geschieht irgendwie über die Molare Masse usw.
Leider weiß unsere jetzige Sifa in der Hinsicht auch nicht weiter, bzw hat sie bis jetzt solch eine Aufgabe auch noch nie durchführen müssen. Nun hoffe ich auf ein paar gute Hinweise aus eurer Reihe.
Danke schon mal