Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein spannendes Thema bzgl. Anlagenumbau wozu ich hier eine kleine Diskussion anregen möchte.
Folgender Sachverhalt: In einem unserer Betriebe werden PVC Compounds hergestellt. Hierbei handelt es sich um eine 4-stöckige Anlage, die sich wie folgt aufteilt.
Im 4. OG befinden sich Aufschüttgossen in die manuell, also Sackware, eingegeben wird und teils automatisierte Befüllung.
Im 3. OG befinden sich verschiedene Waagen und Dosierschnecken welche die Materialien aus dem 4. OG fördern und dosieren.
Im 2. OG befinden sich Mischanlagen zur Homogenisierung und im EG ist eine Abfüllung in Container und Big-Bags.
Diese Anlage wurde nun modernisiert, sprich die Steuerung wurde überarbeitet und an den EX- Schutz angepasst. Hier handelt es sich aus meiner Sicht noch nicht um eine wesentliche Änderung. Jedoch wurde im 3. OG eine alte Dosierstation entfernt und gegen 4 weitere Aufschüttgossen mit Dosierung Absaugung etc. getauscht. Sprich es wurden neue Anlagenkomponenten mit zusätzlichen Gefährdungen verbaut--> wesentliche Änderung.
Die hier verbauten 4 Aufschüttgossen und derer Dosierschnecken, Absaugung etc wurden von einem Subler als unvollständige Anlage mit Einbauerklärung usw geliefert, soweit alles OK.
Die Firma die den kompletten Anlagenumbau durchgeführt hat wird nun wegen der wesentlichen Änderung ja zum Hersteller und verpflichtet sich somit auch der Konformität mit allen Dazugehörigkeiten wie Bewertungsverfahren, Erklärung Risikobeurteilung etc.
Hier stellt sich die Firma nun jedoch quer, was ich auch etwas verstehen kann, da an den Anlagen in den weiteren Stockwerken sicher nicht alles der MaschRL entspricht (BJ 1970er). Hier sind wir jedoch sukzessive am Nachrüsten entsprechend Anh 1 BetrSichV.
Ist es vertretbar das die Firma die den Umbau durchgeführt hatte nun für alles die Konfi ausstellt oder sollte diese Firma nun nach dem Einbau nur für den unvollständigen Teil die Konfi erstellen, da hier ja die wesentliche Änderung stattgefunden hatte und der Rest bleibt "unberührt".
Ich finde durch die Ausmaße der Anlage über 4 Stockwerke ist das ganze leider nicht einfach.
Gruss Marco