Wie ich am Montag dieser Woche kurz in der Shoutbox geschrieben hatte, hat es in der Nacht zum Montag in einer unserer REHA - Kliniken gebrannt.
In unserem frisch sanierten Hochhaus hat der Kabelschacht (eigener Brandabschnitt) sich entzündet und ist komplett durchgebrannt.
Die Ursache ist noch nicht ermittelt. SV sind vor Ort. Es sieht aber nach einem techn. Defekt aus.
Bilder habe ich noch keine. Ich muss jetzt noch nicht vor Ort, weil die Kliniken eigene BSB eingesetzt haben. Verletzte gab es keine. Das Gebäude war noch nicht bezogen. Das Nachbargebäude (Neubau) musste aufgrund der Rauchentwicklung evakuiert werden. Die Rehabilitanden wurden in alten leerstehenden Gebäuden untergebracht.
Der beim Brand entstandene Rauch war tiefschwarz. Um zu löschen musste die Feuerwehr in einigen Etagen des HH die Türen zum Schacht öffnen. Diese Etagen sind völlig verrußt. Der Rauch war so heiß, dass sich die Rauchmelder an den Decken und andere Kunststoffteile haben sich tropfenförmig verabschiedet. Die Feuerwehr hat 800°C!! gemessen.
Jetzt muss erst einmal die Ursache gefunden werden und die Bausubstanz geprüft werden. Drücken wir den Mitarbeitern die Daumen,
dass alles erhalten bleiben kann.
Ich gehöre jetzt zu einer Arbeitsgruppe, die sich um die Sanierung kümmern darf.