Hallo,
ich überarbeite gerade mein Prüfkataster und stelle mir jetzt die Frage: müssen ausgeliehene Propangasflaschen evtl. geprüft werden?
Grüße Dörk
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
ich überarbeite gerade mein Prüfkataster und stelle mir jetzt die Frage: müssen ausgeliehene Propangasflaschen evtl. geprüft werden?
Grüße Dörk
Moin Dörk,
wie ist das zu verstehen?
Verleiht Ihr die Gasflaschen? - Dann müsst Ihr die auch prüfen.
Entleiht Ihr die Gasflaschen? - Dann erwarte ich vom Lieferanten/Verleiher, dass er mir nur geprüfte und betriebssichere Flaschen zur Verfügung stellt.
Gruß aus dem Norden
nj 1964
Hallo nj,
wir leihen die Gasflaschen aus.
Grüße Dörk
das ist nicht ganz mein Thema. Mit Gasen und deren gebinde tu ich mir schwer.
Die Gasflaschen unterliegen mehreren Anforderungen. Zum Einen gibt es die TRBS 3145. Die behandelt genau dieses Thema. Zum Anderen unterleigen diese Gebinde auch der GGVSEB und unterliegen somit weiteren Anforderungen, beim Transport. Ihr leiht aus, d. h. m. M. n. das Ihr nur auf mögliche Bechädigungen und Dichtheit achten müsst.
Wenn ihr die Flaschen "normal" nutzt habt ihr mit der Prüfung nix am Hut. Das macht dann der Befüller automatisch.
Problematisch würde es werden, wenn die Flaschen jahrelang bei euch rumstehen, dann könnten sich beim Tansport Probleme ergeben.
Mfg
Moritz
Da ihr euch die Flaschen ausleiht, ist die Prüfung der Flaschen i.d. R. kein Thema für euch.
Es sei denn, es handelt sich um den zugegeben sehr seltenen Fall, das es sich um (i.d.R. graue) Eigentumsflaschen handelt, die vor euch selbst wieder befüllt werden.
In aller Regel sollte der Inhalt der Flaschen vor dem Ablauf des "Flaschen-TÜVs" verbraucht sein / werden.
Wenn nicht, darf der Flascheninhalt zwar noch genutzt / verbraucht werden, ein Transport der Flasche ist aber nur noch zur Prüfung zulässig.
Auf Prüfungen im Rahmen der obligatorischen Nutzung, z.B. die Sichtprüfung und Prüfung auf Dichtigkeit beim Anschluss an Verbrauchsanlagen, die Dichtigkeitsprüfung vor der Wiedereinlagerung, etc, gehe ich jetzt nicht ein, einfach die ASI 8.04 der BGN bzw. deren "Flüssiggas-Portal" für weitere Infos nutzen.
Danke sehr!! Die ASI 8.04 war sehr hilfreich!
Grüße Dörk
Hallo Doerk
Udo hat ja eigentlich schon alles gesagt.
Aber schaut euch noch mal die Geschaeftsbedingungen des Verleihers an. Auch hier sollte etwas zur Nutzung, Pruefung, Fristen usw. enthalten sein.
peter
Servus zusammen,
da ich bei Air Liquide arbeite kann ich dazu sagen, wir prüfen sämtliche Flaschen (auch Propan) und Bündel selbst. Auch Eigentumsflaschen nehmen wir zurück und prüfen sie.
Ich kann mich ansonsten nur den anderen Kollegen anschließen. Sichtprüfung, Leckageprüfung, Schutzkappe vorhanden (wird oft vergessen!) Mehr kann der Benutzer eigentlich nicht tun.
Gruß, Helge.