Guten Tag,
gibt es Festlegungen oder Anhaltswerte, wie die Luftwechselrate in einer Coronateststation sein sollte.
Keine natürliche Lüftung vorhanden nur RLT-Anlage.
Vielen Dank
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenGuten Tag,
gibt es Festlegungen oder Anhaltswerte, wie die Luftwechselrate in einer Coronateststation sein sollte.
Keine natürliche Lüftung vorhanden nur RLT-Anlage.
Vielen Dank
Mir nichts bekannt.
Eine Festlegung halte ich auch nicht für sinnvoll, dafür gibt es zu viele Einrichtungsoptionen ... Drive-In, Drive-Through, Schalter, Pavillion, Halle, und, und.
Wie ich geschrieben habe keine natürliche Lüftung nur RLT.
Ein Raum in einem Gebäude
Guten Morgen!
Einen Wert habe ich nicht gefunden. Ich habe eine Seite gefunden, die sich mit Lüftung beschäftigt.
Da reicht sogar die natürliche Belüftung über Fenster. Auch bei der DGUV, die sprechen auch über natürliche Lüftung.
Wenn die eine L-Rate von 5 einstellst, hast Du aus meiner Sicht genug gewechselt.
--> Lüften
Moin,
ich habe mal gehört (irgendein Bericht im TV eines Forschungsinsututtes an der Uni Frankfurt, hatte aber so speziellen Namen, dass ich ihn nicht mehr wieß/ fand), dass man sich über den Parameter CO2 orientieren kann.
Wenn der Wert unter 1000 ist, soll die Lüftung über die RLT-Anlage ausreichend sein...
Wenn die eine L-Rate von 5 einstellst, hast Du aus meiner Sicht genug gewechselt.
Wobei hier relevant sein dürfte, dass ein möglichst hoher Frischluftanteil verwendet wird. Viele RLT Anlagen werden ja im (Teil-)Umluftbetrieb gehalten, zumindest in den kalten Monaten. Je nach Filter in der RLT kann man darüber unter Umständen die Aerosole schon großflächig verbreiten.
dass man sich über den Parameter CO2 orientieren kann.
Wurde bei uns auch propagiert über die Arbeitsmedizin und anscheinend ist hier bei einigen Unikliniken entsprechender Konsens, dass dies als Anhaltspunkt verwendet werden kann, allerdings gehen die Empfehlungen in der Regel immer von Fensterlüftung aus, nicht von RLT. Link
die Empfehlungen in der Regel immer von Fensterlüftung aus, nicht von RLT
Ihc bin fast sicher, dass in dem Bericht den ich sah es um eien RLT-Amlage ging, aber scheinbar wurde das nicht richtig publiziert nur im Fensehbericht erwähnt...
Sonst scheint es noch nichts offizielles zu geben s.a. BGHM : Zusatzinformationen zum Lüftungsverhalten für die „Coronavirus Handlungshilfe für lüftungstechnische Maßnahmen“ und „Coronavirus Handlungshilfe für Betriebe“