Moin!
Ich führe eine orientierende Beleuchtungsmessung durch. In der ASR A3.4 "Beleuchtung" wird unter 7.3 (1) darauf verweisen, daß das Meßgerät der "Klasse C gemäß DIN 5035 Teil 6, Ausgabe 2006-11" entsprechen soll.
Dummerweise habe ich keinen zugriff auf die DIN 5035. (Auf keine)
Ich habe ein "Benetech GM1010" mit folgenden Leistungsdaten lt. Hersteller:
Meßbereich: 0 bis 200.000 Lux
Genauigkeit: ±3% rdg ±0.5% f.s. (≤10,000 Lux)
±4% rdg ±10dgts (> 10,000 Lux)
Erfüllt das Gerät die Vorraussetzungen?
Bei meiner Recherche dazu bin ich irgendwo auf einen "zulässigen Gesamtmeßfehler von 20%" (das lese ich als +/- 10%) gestoßen, womit das Gerät ja OK wäre. - Ich würde das nur gerne bestätigt haben.
Vielen Dank!
Liebe Grüße aus DaDi
Micha