Mahlzeit Zusammen!
Hätte mal gerne eine Einschätzung von Euch zu folgender Thematik:
Werkstattbereich >100m² , ca 20 MA, 3 Handwaschbecken vorhanden, 3 stationär installierte am Trinkwasser angeschlossene Augen-Spüleinrichtungen + zusätzlich 1 Wandbehälter mit 2 Augenspülflaschen á 0,5 l, Ärztliche Versorgung binnen 5 Minuten ist gewährleistet.
Die Augenduschen sind nicht mehr Stand der Technik, "versifft", bis dato nicht regelmäßig gespült, ohne Zirkulationsleitung, etc. Diese werden nun beanstandet und müssen ersetzt werden. Grundtenor ist von den stationären Augenduschen weg zu gehen, und ausschliesslich auf Augenspülflaschen zu setzen. Grund hierfür sind Kosten im 5-stelligen Bereich die bisher 0 Situationen gegenüberstehen, in denen die Duschen benötigt wurden.
BGI 850 (eigentlich für Laboratorien) erklärt die Ansprüche, die an eine Augendusche gestellt werden: 6l / Minute; 10 - 30 cm Austrittshöhe.
Es sind (wenige) Gefahrstoffe im Einsatz, die gemäß Betriebsanweisung nach GefStoffV im Falle der Augenbenetzung eine Spülung von mindestens 15 Minuten erfordern. 15 Minuten, á 6l => 90 Liter! DIe krieg ich unmöglich in eine 0,5l-Flasche! Bei ärztlicher Versorgung nach 5 Minuten wären wir trotzdem noch bei 30 Liter. Auch hier hält es mit den kleinen Flaschen ganz schön genau...
Wie würdet ihr hier einen Kompromiss schliessen können?
Ich selbst sehe die Wahrscheinlichkeit als fast auszuschliessen an, dass ein MA sich das Zeug in die Augen spritzt...aber wenn, sid die Folgen dramatisch bis hin zum Verlust des AUgenlichts!