Hallo Sifas,
diese Frage geht an die Elektrotechniker unter den Sifas:
Auf welchen Wert (Strom) ist der Motorschutzschalter eines Drehstrommotors einzustellen?
Ich schwanke zwischen:
- Nennstrom entsprechend den Herstellerangaben (Ein zu hoher Strom führt zur thermischen Überbelastung und früher oder später zum Versagen des Motors)
- 10% über dem Nennstrom (Einstellbereich des Schutzschalters und Fertigungsgenauigkeit des Motors lassen Schwankungen zu)
Was meint ihr?
Hintergrund der Frage ist, dass wir eine fabrikneue Schleifmaschine an den Hersteller zur Nachbesserung zurückschicken (ja, es war Made in Germany ).
Neben vielen anderen Problemen ist dort ein Motorschutzschalter 2,8 - 4 A verbaut. Und der Motor hat eine Nennstromaufnahme von 2,6 A. (Der Schutzschalter 2,8-4 war wohl grad noch im Regal )
Erste Antwort des Herstellers: Vor der Auslieferung wurde die Maschine auf Herz und Nieren geprüft und wir können uns gar nicht vorstellen ....
Und, köstlich: Der Notaus muss die Hauptenergiequelle der elektrischen Spannung nicht abschalten...
Gruß, Niko.