Guten Tag zusammen,
ich hoffe um Unterstützung: Produktionstechnisch bedingt soll ein in etwa 20cm starkes Rohr durch eine Brandwand. Selbstverständlich soll das Ganze von einer Fachfirma nach allen Regeln der Kunst eingebaut werden. Meine Frage aber: Müssen wir deswegen das Brandschutzgutachten überarbeiten/erneuern..? Für den Experten wohl eine leichte Antwort, ich bin leider in diesem Thema nicht drin!
Vielen Dank für eine Antwort!
Rohrleitung durch eine Brandwand
-
emka0815 -
6. Juni 2019 um 15:37 -
Erledigt
-
-
Nein.
F90 bleibt F90 wenn die Rohrfirma das Rohr nach F90 Anforderungen verlegt.
Da gibt es nichts zu aktualisieren.
Was wichtig wäre: in der Zwischenzeit wird die Wand F0 sein. Kompensationsmaßnahmen ausarbeiten!
-
Hallo,
Sie meinen sicherlich das Brandschutzkonzept.
Nein, dafür würde ich jetzt nicht extra eine
Notwendigkeit sehen.Gruß
Simon Schmeisser -
Hi...
wichtig ist an dieser Stelle, wie schon erwähnt, dass der Brandschutz des Durchbruches nach Ende der Maßnahmen wieder hergestellt ist.
Dazu verbaut die Fachfirma sog. Brandschotts, die entsprechend zu kennzeichnen sind. Zudem bestätigt die Fachfirma in der Regel den ordnungsgemäßen Verbau des Schotts.Nach Ende der Maßnahmen ist es in jedem Fall sinnvoll, das nachträglich abzuprüfen. Ist auch immer die Frage, was tatsächlich beauftragt wird. Gerade von Einkaufsseite wird das gerne auch vergessen und "nur" beauftragt die Leitung zu erstellen. Also schon beim Auftrag sicherstellen, dass alles enthalten ist, was notwendig ist.
-
Hallo zusammen,
klasse....und danke für die Unterstützung. -
Hallo.
Zudem bestätigt die Fachfirma in der Regel den ordnungsgemäßen Verbau des Schotts.
Bestätigen lassen! Fachunternehmererklärung und Zulassungsunterlagen für eingebaute Brandschutzklappen verlangen.
Gruß
Tom. -
...wenn Brandschutzklappen, dann regelmäßige Prüfung nicht vergessen (sollte aber auch in der Dokumentation stehen).
-
Bestätigen lassen! Fachunternehmererklärung und Zulassungsunterlagen für eingebaute Brandschutzklappen verlangen
Hi...
bitte 2 Dinge nicht durcheinanderbringen:
Ein Brandschott ist etwas anderes als eine Brandschutzkappe,
Es ging hier nur um Wanddurchbrüche und damit um die Erstellung und notwendige Dokumentation im Zusammenhang mit dem Brandschott. -
Korrekt.
Allerdings... Was ist am anderen Ende des Rohres? Wenn das Rohr aus Metall ist, gibt es vermutlich Brandschutzklappen - ODER es gibt NOCH einen Durchbruch - ODER das Rohr ist aus Kunststoff und der Brandschott schließt sobald das Rohr schmilzt... Ich wollte nur auf das andere Ende des Rohres kurz hinweisen. Wenn keine Brandschutzklappen - auch kein Problem.
-
Danke nochmal für die wissenswerte Unterstützung.
Nach einigen Überlegungen und dem Ausblick auf mögliche Kosten wird die Maschine einschließlich Zuführung von Schüttgut in einem anderen Raum installiert, wo kein Durchbruch von Wänden nötig ist. Eine herrlich einfache Lösung...….!