Brandschutz für Bürocontainer im Aussenbereich Abstand zum Gebäude

ANZEIGE
UVEX| Anzeige
  • Über dem Container wäre entweder a - keine Decke und somit die Hallensprinklerung vorgesehen oder b - Der Caotainer hat eine Decke und da wäre die Frage - muss eine Sprinklerung installiert werden?

    BMA ist vorhanden.

    In der Halle befinden sich Produkte des Kunden - Kontraktlogistik (TV - Geräte).


    Danke und Gruß

    „Nur nicht überall das tötende Wort ‘Es geht nicht’ aussprechen!“ - Werner von Siemens


  • Hallo,

    Über dem Container wäre entweder a - keine Decke und somit die Hallensprinklerung vorgesehen oder b - Der Caotainer hat eine Decke und da wäre die Frage - muss eine Sprinklerung installiert werden?

    BMA ist vorhanden.

    In der Halle befinden sich Produkte des Kunden - Kontraktlogistik (TV - Geräte).

    Ich würde diese Notwendigkeit verneinen.

    Letztlich müssen Sie das aber örtlich mit der Baurechtsbehörde

    und Co (Versicherung) klären. Was sich unter Umständen

    angeschaut werden müsste, wäre z.B. die Auslegung der

    Sprinkleranlage.


    Gruß

    Simon Schmeisser

    Durch einen guten vorbeugenden Brandschutz und entsprechende Brandschutzaufklärung kann davon ausgegangen werden, dass mehr Menschenleben und Sachwerte bewahrt werden können, als durch alle Einsatzleistungen und Bemühungen im Ernstfall zusammen. Simon Schmeisser These "VB-ein Weg aus der Feuerwehrkrise" Fachzeitschrift Feuerwehr 2010

  • Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.

    „Nur nicht überall das tötende Wort ‘Es geht nicht’ aussprechen!“ - Werner von Siemens


  • Über dem Container wäre entweder a - keine Decke und somit die Hallensprinklerung vorgesehen oder b - Der Caotainer hat eine Decke und da wäre die Frage - muss eine Sprinklerung installiert werden?

    BMA ist vorhanden.

    In der Halle befinden sich Produkte des Kunden - Kontraktlogistik (TV - Geräte).


    Danke und Gruß

    Der erste und bisher nicht erwähnte Schritt wäre ein Blick ins bestehende Brandschutzkonzept.

    Ist die Halle als Industriebau bewertet worden, so kann eine Anpassung des Konzepts erfolgen. Ihrer Beschreibung nach würde ich den Container als "Einbauten" bewerten. In diesem Fall kann eine brandschutztechnische Bemessung des Einbau entfallen. Eine Sprinkleranlage im Einbau ist nicht erforderlich.

  • Hallo,

    Der erste und bisher nicht erwähnte Schritt wäre ein Blick ins bestehende Brandschutzkonzept.

    Ist die Halle als Industriebau bewertet worden, so kann eine Anpassung des Konzepts erfolgen. Ihrer Beschreibung nach würde ich den Container als "Einbauten" bewerten. In diesem Fall kann eine brandschutztechnische Bemessung des Einbau entfallen. Eine Sprinkleranlage im Einbau ist nicht erforderlich.

    Für die Fragestellung an sich, ist das BSK wenig von Bedeutung.

    Sicherlich müsste man es aber fortschreiben, sofern überhaupt

    eines vorhanden ist. Und sofern überhaupt die Sonderbaurichtlinie

    ihre Anwendung finden kann. Da ist aber wieder viel "wenn" dabei,

    da es auf den Einzelfall ankommt.


    Gruß

    Simon Schmeisser

    Durch einen guten vorbeugenden Brandschutz und entsprechende Brandschutzaufklärung kann davon ausgegangen werden, dass mehr Menschenleben und Sachwerte bewahrt werden können, als durch alle Einsatzleistungen und Bemühungen im Ernstfall zusammen. Simon Schmeisser These "VB-ein Weg aus der Feuerwehrkrise" Fachzeitschrift Feuerwehr 2010