Austausch/Modernisierung einer Brandmeldezentrale auf Grundlage der DIN 0833-2

ANZEIGE
ANZEIGE
  • Hallo Zusammen,

    ich brauche mal Hilfe oder einen Rat von einen erfahrenen Brandschutz-Fachmann, ich habe zwar auch eine Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten kenne mich aber nicht so mit diesen Thema aus.

    Unser Unternehmen wurde im Jahre 2000 gebaut und Feuerwehrtechnisch abgenommen. Vor 2 Jahren wurde unsere Brandmeldezentrale aufgrund einer Feuerwehrdirektaufschaltung erneuert und von der Berufsfeuerwehr abgenommen. (Brandmeldezentrale von effeff BMC 616-f) Die vorgeschriebenen Wartungsintervalle werden vom Errichter durchgeführt. Leider wurden bei dem letzten Umbau die alten Rauchmelder nicht ersetzt. Sie sind jetzt also 14 Jahre alt.

    Nun sagte mir der Errichter der Brandmeldeanlage das die Rauchmelder und die Anlage auf Grundlage der DIN 0833-2 modernisiert werden müssen. Ich sehe zwar ein das die Rauchmelder schon 14 Jahre alt sind aber warum muss oder soll die gesamte Anlage modernisiert werden zumal die Kosten dafür recht hoch sind und wir 2012 erst erneuert hatten.

    Kann mir jemand ein Rat geben!

    Mit freundlichen Grüssen aus Braunschweig!

    Hans-Jürgen

  • ANZEIGE
  • Hi...

    ich bin derzeit in einer ähnlichen Situation. Wir planen gerade eine komplette Runderneuerung der BMA und ich bin mit einigen Firmen schon im Gespräch.
    Zum Thema:
    Rauchmelder müssen im Schnitt alle 6 bis 8 Jahre erneuert werden. Details dazu findest Du in den technischen Unterlagen des Herstellers. Manche Hersteller geben 8 Jahre, manche nur 6 Jahre.

    Merkwürdig ist auf jeden Fall, dass 12 Jahre alte Melder noch abgenommen wurden und jetzt, wo sie 14 sind erst beanstandet werden. Bei uns wurde zwischenzeitlich einmal das System wegen betrieblicher Unverträglichkeiten gewechselt, so dass die 8 jahre bei uns nächstes Jahr um sind.
    Da wir unabhängig davon mit unserem aktuellen BMA Dienstleister nur bedingt zufrieden sind, und der dazu noch vergleichsweise teuer ist, planen wir eh einen kompletten Wechsel inklusive Austausch der Melder.
    BTW: bei 14 Jahre alten Meldern gibt es noch einen Punkt, der zu beachten ist:
    Sind da noch Ionisationsrauchmelder bei? In denen ist ein radiaktiver Strahler verbaut, der dementsprechend zu behandeln ist.

    in diesem Sinne

    Gruß
    Thorsten

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Es genügt nicht, unseren Kindern einen besseren Planeten hinterlassen zu wollen.
    Wir müssen auch unserem Planeten bessere Kinder hinterlassen!

  • Hallo Thorsten,

    Danke! für Deinen Tip, damit komme ich etwas weiter und gibt mir eine Argumentation zum Austausch der Rauchmelder.
    Ionisationsrauchmelder haben wir nicht im Einsatz.
    Warum vor zwei Jahren die Rauchmelder nicht bemängelt wurden weiß ich nicht da muss ich meinen Vorgänger oder den Errichter der Anlage noch befragen.

    Mit freundlichen Grüssen aus Braunschweig!

    Hans-Jürgen

  • Hallo Sturm,

    die Vorgabe das die Rauchmelder nach 8 Jahren zu wechseln sind, beruhen auf einer Vorgabe/Empfehlung vom VDS. Die Empfehlungen/Vorgaben sagen das die Rauchmelder nach einem einer bestimmten Zeit 8 bis 12 Jahre (bin mir gerade nicht sicher)vom Hersteller geprüft oder ausgetauscht werden sollen. Es ist keien Pflicht zum Wechseln, nach meinem Kenntnisstand sondern nur eine Empfehlung um Fehlalarme zu vermeiden. Denn ab diesem Zeitfenster 8 oder/bis 12 Jahre können diese vermehrt auftreten.

    Das hier jetzt die Gesamtanlage ausgetauscht werden müsste, halte ich für Geldmacherei. Der Wechsel der Rauchmelder ist ein Thema, aber der Wechsel der gesamten BMA ?????

    Frage doch bitte mal nachher, wo in der geänderten Norm der Austausch einer BMA gefordert wird....


    Schau auch mal hier:
    http://www.hekatron.de/media/hek_down…e0833_1und2.pdf

  • Hallo,

    Du solltest dich vielleicht mal mit deinem Anliegen an die zuständige
    VB-Abteilung der BF wenden. Die kennen die Anlage und werden Dir
    sicherlich weiterhelfen können, im übrigen sind sie als BS-Dienststelle
    bei der Erneuerung sowieso im Boot, auch bezüglich den "Randerscheinungen".

    Bezüglich dem Austausch der Melder....tja das erlebt man mal so und
    mal wieder so. Ich habe seit einem Jahr ein Objekt in meiner Zuständigkeit,
    da ist die gesamte BMA mittlerweile als "historisch" einzustufen....

    Nachfolgend zwei Schreiben bezüglich dem Austausch:

    http://ifas.de/pages/content/…Brandmelder.pdf

    sowie

    http://www.btr-online.de/downloads/Merk…ustausch_BM.pdf

    Bezüglich der Brandmeldeanlage selbst, sofern sie noch einwandfrei funktioniert sehe
    ich keine Grundlage bzw. Notwendigkeit für eine Erneuerung. Auch eine Brandmeldeanlage kann
    Bestandsschutz genießen...natürlich aber auch verlieren.

    Noch als ergänzender Tipp: Wer eine Erneuerung seiner BMA plant, derzeit sind diverse
    Normverfahren anhängig. Siehe hier, demnächst kann man die Entwürfe über das DIN
    Entwurfsportal einsehen:


    http://www.fnfw.din.de/cmd?level=tpl-…e&bcrumblevel=2

    und

    http://www.fnfw.din.de/cmd;jsessionid…e&bcrumblevel=2

    und

    http://www.fnfw.din.de/cmd?level=tpl-…e&bcrumblevel=2

    und

    http://www.fnfw.din.de/cmd?level=tpl-…e&bcrumblevel=2

    Gruß
    Simon Schmeisser

    Durch einen guten vorbeugenden Brandschutz und entsprechende Brandschutzaufklärung kann davon ausgegangen werden, dass mehr Menschenleben und Sachwerte bewahrt werden können, als durch alle Einsatzleistungen und Bemühungen im Ernstfall zusammen. Simon Schmeisser These "VB-ein Weg aus der Feuerwehrkrise" Fachzeitschrift Feuerwehr 2010

  • ANZEIGE
  • Hallo Hans Jürgen,
    warum Du die Melder tauschen musst steht in der DIN 14675. In der Praxis ist es leider so, dass die Betreiber von wirklich alten
    Anlagen eher keine Auflagen zum Meldertausch erhalten. Meistens greift dann der Bestandsschutz als Begründung.
    Die neueren Melder sind technisch ausgereifter und fallen unter die vg. DIN. Der Instandhalter und der Betreiber müssen sich
    darüber vertraglich einig sein, wer die notwendigen Ersatzteile bereit hält. Und da fangen bei alten Anlagen die Probleme an.
    Ich habe eine eigene Firma und habe jahrelang eff eff Brandmeldeanlagen errichtet. Bei deiner BMC 616 können die Melder der
    ganz alten Bauform (zylindrische Bauform) verwendet werden. Da mache ich Dir keine Hoffnung auf Austauschmelder. Aber die
    letzte Bauform S-3000 ist noch im Umlauf. Wir haben dafür ein Prüfgerät und können die Melder durchmessen. Wenn dann bei den
    Meldern mit Nachregelverhalten (SDN) Verschmutzung 0% angezeigt wird, könnte man diesen Melder unter Vorbehalt noch einsetzen.

    Mit freundlichen Grüßen aus dem Schlaubetal von Lothar

  • ANZEIGE