Hallo,
in einem ca. 40 m^3 großem Raum werden Lackfarben und Verdünner gelagert. Der Raum verfügt über eine Lüftungsöffnung nach aussen. Nun tritt in der kalten Jahreszeit das Problem auf, dass die Temperatur im Raum teilweise unter 0°C sinkt. Das mögen die Lackfarben nicht so gerne. Jetzt kam die Frage auf, wie der Raum am besten beheizt werden kann. Nach BGI 740 ist ein 0,4-facher Luftwechsel vorzusehen, da in dem Raum nur eine passive Lagerung in verschlossenen Gebinden (original Hersteller, nichts umgefüllt) stattfindet. Ein Vorschlag ist die Lüftungsöffnung auf DIN A4 Größe zu verringern und von aussen ggf. mit einem Blech als Windabweiser zu versehen. Ein weitere Vorschlag wäre die warme Luft vom Wärmetauscher eines Ofens durch ein Rohr in den Raum zu blasen. Finde ich auch nicht schlecht, hier muss aber noch geprüft werden, inwieweit das mit dem Brandschutz vereinbar ist.
Wie beheizt ihr eure Gefahrstofflager? Gibt es irgendwo eine Formel, mit der man die Größe einer Lüftungsöffnung berechnen kann (diese soll ja möglichst klein sein)?
Grüße