Fallschutzmittel

ANZEIGE
ANZEIGE
  • Hallo,
    müssen die Schekel beim Fallschutz auch jährlich geprüft werden.
    Müssen es unbedingt welche sein die für Personen zugelassen sind.
    Das hat mir jemand vom THW gesagt, aber er konnte mir nicht sagen wo das steht.

    alles für die SiFa´s

    Achim

  • ANZEIGE
  • Hallo Achim,

    die Karabinerhaken (DIN EN 362) sind Bestandteil des Verbindungsmittels (DIN EN 354) der PSAgA (Auffanggurt). Nachzulesen in der BGR 198 Pkt. 5.3.8. :D

    Soll heissen: Ja die Haken sind jährlich zu prüfen.

    hier mal die Entsprechenden Checklisten

  • Hallo Zipfulant,
    :62:

    hab mir die Checklisten gleich mal runtergeladen, die sind sehr gut.
    Die Info ist genau die ich gebraucht habe, Danke.

    :62:

    alles für die SiFa´s

    Achim

  • Kann mir jemand sagen an wen ich mich wenden soll um eine solche Ausbildung zu absolvieren damit

    ich in Zukunft selber diese "Sachkundige Prüfung" durchführen kann ?

    Bisher schicke ich unseren Fallschutz zur Prüfung immer zum Hersteller,

    möchte aber diese Kosten in Zukunft einsapren.

    Wäre schön wenn jemand einen Tipp hätte.

  • ANZEIGE
  • Moin zusammen, moin K-J,

    ergänzend zum Tipp von Kuddel: Auf der Internetseite der BGBau gibt es eine Seminardatenbank, in der alle geplanten Seminare der BG aufgeführt sind. Sollten die Seminare ausgebucht sein, lohnt ein Telefonat mit einem der dort genannten Ansprechpartner, weil dann manchmal zusätzliche Kurse angeboten werden, die so kurzfristig eingerichtet wurden, dass sie in den Datenbank nicht gelistet sind.


    Gruß aus dem Norden

    nj 1964

    Planung bedeutet den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.