Hallo liebe Brandschützergemeinde,
ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Hochhaus, natürliche Rauchabzüge etc. Wir haben ein sehr altes Hochhaus --> das wissen wir. Wir wissen auch, es entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen.....
Ein Konzept wird demnächst erstellt. dann wird sich herausstellen --> sanieren oder scheibchenweise abtragen.......
Bis dahin möchte ich die Rauchabzüge mit den dazugehörigen manuellen Auslösestellen bedienen oder bedienen lassen. Das HH hat insgesamt 16 Geschosse. Bedienschalter / taster sind im 13. OG und im Erdgeschoss (wie schon beschrieben nicht mehr SdT). Die Feuerwehr (in Person FW-Hauptmann) sagt, wir müssen die RWA selbst öffnen ---> das dient dem Schutz der Flüchtenden --> sehe ich ähnlich.
Nummer 6.7 der MHHR von 04/2008 sagt in den Erläuterungen dazu: bedient werden die RWA durch die FW. Weil die Flüchtenden schon lange aus dem Gebäude raus sind.....
Auszug aus 6.7 Erläuterungen (MHHR 2007!!!)
Die Rauchableitung aus dem Geschoss ist jedoch erforderlich, um den Einsatz der Feuerwehr zu ermöglichen. Sofern die Rauchableitung nicht automatisch erfolgt, wird sie von der Feuerwehr eingeleitet. Der Personenschutz wird im Brandfall insbesondere durch eine schnelle Räumung der vom Brandereignis betroffenen Geschosse durch Selbstrettung der Personen innerhalb weniger Minuten sichergestellt. Der Personenschutz wird erreicht durch eine frühzeitige Erkennung des Brandereignisses, der automatischen Alarmierung im Brandgeschoss, der automatischen Alarmierung der Feuerwehr, durch baulichen Brandschutz sowie durch Anordnung, Führung und Rauchfreihaltung der Rettungswege.
Mein Arbeitgeber sagt jetze---> MHHR geht vor FW-Hauptmann --> mache mer net selbscht.
So zwei Fragen:
1. Die MHHR ist von 2008. Die Erläuterungen dazu sind mit MHHR 2007 gekennzeichnet. Warum ist das so? Wieso?
2. Ich würde ja auch gern so denken, wie mein AG. Ist der einfachste Weg. Ich denke aber, Schutz der Menschen geht vor. Bei uns ist aber die Gebäudelage und die Nottreppenhäuser so kompliziert, dass die Bedienung der RWA doch wieder so einfach nicht sind. Wer von den MA soll die Entscheidung treffen, die RWA's auszulösen? Meine Planung geht natürlich dahin, zukünftig die RWA's über RM auszulösen.