Moin in die Runde,
ich suche eine Gefährdungsbeurteilung für eine Trafostation, die in einem Gebäude betrieben wird. Als Nicht-Elektriker tue ich mich ein bischen schwer bzgl. EMV, Herzschrittmacher u.s.w. Wenn jemand Ideen oder sogar eine Vorlage hätte, wäre das nicht schlecht. Meine Wünsche zu weihnachten sind ja bescheiden.
Suche Gefährdungsbeurteilung für Trafostation
-
A_B -
14. Dezember 2015 um 11:07 -
Erledigt
-
-
Hallo ,
schau mal bei der BGETEM die haben da was.Die Fragen die Du vorher klären solltest sind:
- handelt es sich um einen abgeschlossenen Raum
-wie gross ( Leistung ) ist der Trafo , die Trafos
-Wer hat Zugang
-gibt es einen Zaun / Gitter um den TrafoWenn es sich um einen abgeschlossenen Raum handelt zu dem nur der Elektriker zugang hat, dann würde ich das ganze sehr schmal halten.
Im Prinzip reicht ein Schild an der Tür
Gruß
Harald
-
Moin A_B,
nimm Dir die im Betrieb tätige Elektrofachkraft mit. Ohne diese kommst Du nicht in den Traforaum.
Ich würde auch nur die Tätigkeiten der dort arbeitenden Mitarbeiter beurteilen. Je nach Größe des oder der Trafo('s) sind noch die Elektromagnetischen Felder zu beachten. -
Moin,
vielleicht hilft das ja ein wenig:
http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/librar…ment/5004841,26
https://www.vbg.de/apl/tr/trbs2131/4.htm
http://komnet.nrw.de/ccnxtg/frame/c…lid=DE&did=3093
http://www.feuerwehr-nehren.de/downloads/Ausb…ahren_strom.pdfu.s.w.
Bitte beachten:
In einer Trafostation hat ein Laie (alleine) nichts zu suchen!
Strom kann auch ohne Berührung "beissen". Man sieht ihn nicht und unterschätzt ihn.Den Hinweis auf die Elektrofachkraft, die beim Besuch der Station dabei sein sollte, bitte unbedingt beachten. Auch sollte der Zugang der Station nicht für Jedermann sein. Bei Schliesssystemen würde ich hier keinen Zylinder nehmen, der z.B. mit einem Generalschlüssel geöffnet werden kann! Selbst ein Geschäftsführer, der solch einen Schlüssel hat, hat in einer Station nichts zu suchen!
-
Hallo,
die Ausagen von Waldmann kann ich nur dick unterstreichen!
Laien und nicht Elektrofachkräfte haben in einer Trafostation nichts zu suchen. Und immer die Hände in der Hosentasche halten.
-
Hallo zusammen,
ich kenne mehrere Trafostationen in verschiedenen Betrieben und bei allen hat ausschließlich das EVU Zutritt und entsprechende Schlüsselgewalt
Da in Trafostationen in der Regel Spannungen zwischen 10 KV -30 KV transformiert werden hat dort auch die Elektrofachkraft nur mit entsprechender Zusatzausbildung etwas zu suchen.Gruß
Dirk
-
Vielen Dank für Eure Antworten.
-
Hallo A_B,
konntest du dir eine GB "basteln" ? Ich suche ebenfalls ein, mit dem Schwerpunkt "Trafostation" als Anlage/Arbeitsmittel nach Betriebssicherheitsverordnung.Kannst Du mir helfen?
Viele Grüsse Bettina
-