Als Elektriker kann ich bestimmte Dinge nicht ganz nachvollziehen.
Wenn ein 16 A LS im Stromkreis ist, können die Drähte nicht glühen.
Wenn denn die Leitungslänge zu groß ist, kann es sein, dass das Überstromorgan nicht auslöst. der Strom ist dann allerdings nicht größer, als es die Leitungen aushalten.
Was "bestimmte Dummheiten sein können" bleibt mir im Moment verschlossen.
Ein B16 LS kann über 45 Minuten 24 A vertragen ohne auszulösen. Soll das vermieden werden, empfehle ich so eine kleine Verteilung mit FI Schalter die transportabel und wassergeschützt ist.
Wir nennen die Dinger Schildkröte, weil sie etwa diese Form haben. die Größe entspricht etwa einem Schuhkarton.
Die Sicherungsautomaten könnte man gegen B10 auswechseln. Ein Restrisiko sehe ich dann nicht.
Die Unterspannungsauslösung mit unterdrückter Selbsteinschaltung bei Netzwiederkehr, ist für laufende Maschinen (Bohrhammer/Säge) gut. Für Lampen, Ladegeräte usw. uninteressant.
Gibt es wirklich die Möglichkeit, dass auf dem Schutzleiter plötzlich eine fremde Spannung ist?
Dies ist der Fall wenn it Bohr-oder Schlaggeräten in fremden Mauern gearbeitet wird. Bei Rettungseinsätzen von medizinischem Personal eher ungewöhnlich?
Das THW und die Feuerwehr sind da sicher gefragt.