Moin
bei uns sollen Drahtgalastüren ertüchtigt werden, die sich in Verkehrswegen und zu Aufenthaltsbereichen befinden.
Entsprechend der ASR A1.7 „Türen und Tore“ ist Drahtglas kein Sicherheitsglas. Aufgrund der hohen Verletzungsgefahr bei gebrochenem Drahtglas ist die Verwendung in Türen von Verkehrs- und Aufenthaltsbereichen nicht zulässig, es sei denn die Drahtglascheiben sind gegen Personenkontakt wirksam abgeschirmt.
Eine Vermeidung des Personenkontaktes kann, z. B. durch eine Querstrebe im Bereich des Türgriffes oder durch eine Splitterschutzfolie, erfolgen.
- Option 1: Die bevorzugte Maßnahme Austausch der Drahtglasscheiben durch Verbundsicherheitsglas!
(wohl am teuersten aber ein Lebensende des Gebäudes ist absehbar...5- 10 Jahre werden es aber noch sein).
- Option 2 Splitterschutzfolie .
Hat jemand Erfahrung, ob diese überhaubt auf unebenen Drahtglas hält ?
Wird die Folie von beiden Seiten geklebt oder nur auf der Seite in Fluchtwegrichtung ?
- Option 3: Querstrebe.
Wie breit ist diese zu gestalten. Primär dachte ich an Türbreit und in Höhe Türgriff +/- 20 cm.(also oberhalb und unterhalb des Griffes) ABER Problem... Tür schnell mit Fuß festhalten-> kein gesicherter Bereich oder Tür gegen Kopf...autsch auch kein gesicherter Bereich.
So müsste letzendlich der Rest der Tür zusätzlich mit Splitterschutzfolie ausgestattet werden.
keine Option Das Gehtempo reduzieren (aufgrund der dortigen Tätigkeit ist man manchmal auch flutt unterwegs)
Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen
(p.s. ich habe immer "Information" und nicht Diskussion als Übertitel wenn ich eien Ebene tiefer das Thema verankere...???)