Hallo Leute,
ich brauche mal kurz einen Rat. Es geht aktuell um ein Objekt, das Renoviert wird. Bei der Begehung ist mir aufgefallen, dass der Maler die Abdeckungen von Steckdosen abmontiert hat.
Sowohl der Maler, als auch die Putzfrau als auch der Sicherheitsdienst (für den ich unterwegs war) verwenden diese Steckdosen momentan ohne die Abdeckung. Aktuell streite ich mich mit meinem Kollegen darüber, ob dies nun eine Gefährdung ist oder nicht.
In den Normen gibt es die VDE 0106-100, die fordert, dass Teile mit Spannung mit einem Berührungsschutz ausgestattet werden. Dies ist bei diesen Steckdosen ohne Abdeckung der Fall. Also da kann ich problemlos den Finger reinstecken und darin herumwühlen. Erst dann, wenn ich es darauf anlege, bekomme ich unter Umständen einen gewischt. Auch aus meiner eigenen Erfahrung sage ich, dass hier keine direkte Gefährdung ausgeht. Der Maler bringt ja die Abdeckungen in den nächsten Tagen wieder an.
Der Kollege ist einer anderen Meinung und sagt, dass die Steckdosen sofort stromlos geschaltet werden müssen oder der Zugang zu den Räumen für nicht Elektrofachkräfte verschlossen werden muss.
Kann mir da jemand mit technischen Richtlinien mal etwas helfen? Wer von uns hat da recht?