Hallo,
mich würde mal interessieren wie in euren Betrieben der Brandschutz bei feuergefährlichen Arbeiten (Schweißen, Schneiden etc.) organisiert ist, gerade z.B. bei Reparatur- und Baumaßnahmen ?
Gruß
Simon Schmeisser
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
mich würde mal interessieren wie in euren Betrieben der Brandschutz bei feuergefährlichen Arbeiten (Schweißen, Schneiden etc.) organisiert ist, gerade z.B. bei Reparatur- und Baumaßnahmen ?
Gruß
Simon Schmeisser
Guten Morgen Simon,
nur mit Freigabeschein und Brand- Sicherungsposten
LG Dental
Hallo Simon,
Schweißerlaubnisschein
Lässt sich die Brand- oder Explosionsgefahr aus betriebstechnischen und
baulichen Gründen nicht restlos beseitigen, so dürfen Schweiß- und
Brennschneidarbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnisschein)
des Betriebsleiters oder dessen Beauftragten und nur unter Aufsicht
durchgeführt werden. In der Genehmigung sind die anzuwendenden Sicherheitsmaßnahmen
schriftlich festzulegen. Die Aufsicht darf dabei nur geeigneten Personen
übertragen werden, denen die mit den Schweiß- und Schneidarbeiten verbundenen
Brand- und Explosionsgefahren bekannt sind.
Freimachen der Arbeitsstelle Bewegliche
brennbare Gegenstände und lagernde feuergefährliche Stoffe, auch Staub und
Abfälle, aus der Umgebung der Arbeitsstelle entfernen.
Abdecken
Ortsfeste brennbare Bauteile wie Balkenwerk, Holzwände, -böden und
-türen, Isolierungen aus Holz, Torfmull u.a. mit nicht entflammbaren
Schutzbelägen wie Blechtafeln, asbestfreien Brandschutzplatten, -matten oder
-decken oder mit feuchtem Sand abdecken. Werden zur Abdeckung Blechtafeln
verwendet, so dürfen diese wegen der Hitzeübertragung nicht anliegen.
Abdichten
Abdichten von Decken- und Wanddurchbrüchen, Fugen und Ritzen,
Kabelschächten und Kanälen, Rohrenden, Müll- und Papierschächten mit Lehm,
Gips, feuchter Erde u.a.
Brandwache
Während der Arbeiten
eine Person als Brandwache bereitstellen mit Löschgeräten. Die neben bzw. über
oder unter der Arbeitsstelle liegenden Räume sind während der Arbeiten laufend
auf Entstehungsbrände zu beobachten. Zu diesem Zweck müssen Aufsichtspersonen
und Brandwachen über sämtliche Schlüssel zu diesen Räumen verfügen.
Schweißgeräte u.ä.
Beim Ablegen von in Betrieb genommenen Schweiß- und Schneidbrennern oder
beim Abstellen von Lötlampen ist auf die offene Flamme besonders zu achten. Die
benutzten Schweißgeräte sind nach Arbeitsschluss aus den Arbeitsräumen zu
entfernen.
Kontrollieren Nach
Beendigung der Arbeiten - und ggf. auch mehrfach danach - muß die Umgebung der
Arbeitsstelle nach möglichen Glutnestern, Brandgeruch usw. abgesucht und
kontrolliert werden. Achtung: Glutnester können noch nach Stunden ein
Schadenfeuer verursachen.
Bei Schweißen von Dachbahnen
Das Schweißen von Dachbahnen ist eine feuergefährliche Arbeit und zunehmend Auslöser von
Großbränden. Brandgefahren ergeben sich aus dem Aufstellen und Betreiben von
Bitumen-Schmelzöfen (Teerkessel) sowie durch gasbeheizte Brenner, Lötkolben und
andere Geräte. Brennbare Baustoffe in Form von Schalungen, Wärmedämmungen,
bituminösen und hochpolymeren Kunststoffen sind immer vorhanden. Feuerarbeiten
auf Dächern müssen besonders sorgfältig geplant und vorbereitet werden. Die
Arbeitsstelle muss mit Löschgeräten ausgestattet werden.
Prüfliste: Zusatzmaßnahmen bei Feuerarbeiten auf Dächern
1.Ist vor Beginn der Feuerarbeiten der Dachaufbau
sorgfältig erkundet worden und kann das Entzünden von Bauteilen
ausgeschlossen werden?
2.Sind alle Handwerker über die Gefahren informiert
worden und werden nur fachkundige Handwerker eingesetzt?
3.Sind alle Gasflaschen senkrecht gelagert und gegen
Umfallen wirksam gesichert?
4.Ist organisiert, dass leere Behälter sofort vom
Dach entfernt werden?
5.Werden nur Gasschläuche mit Leckgas- oder
Schlauchbruchsicherung verwendet?
6.Ist zwischen Gasbehälter und Verbrauchsgerät ein Druckminderer
eingebaut?
7.Wird nur die unbedingt notwendige Gasmenge (1/2
Tagesbedarf) auf dem Dach gelagert?
8.Sind Teerkessel auf einer nichtbrennbaren
Bodenplatte in einer Auffangwanne aufgestellt?
9.Werden nur saubere und funktionstüchtige Teerkessel
verwendet?
10.Werden Füllgrenzen und Temperaturlimit der
Kessel sicher eingehalten?
11.Ist sichergestellt, dass Kessel während Arbeitspausen
beobachtet werden?
12.Sind geeignete Löschmittel bereitgestellt (im Teerkesselbereich
kein Wasser, nur Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher verwenden!) und ist
zum Schutz der Dachfläche (z.B. vom Wandhydrant aus) ein Schlauch
mit Strahlrohr unter Druck ausgelegt?
Gruß Olaf
Hallo,
und wer übernimmt die Aufgabe vom Brandposten bei euch (Selbst, die auszuführende Firma, ein Feuerwehrdienstleister) ?
Gruß
Simon Schmeisser
Hallo,
und wer übernimmt die Aufgabe vom Brandposten bei euch (Selbst, die auszuführende Firma, ein Feuerwehrdienstleister) ?
Gruß
Simon Schmeisser
Hallo Simon,
Unterschiedlich bei Maßnahmen die eine geringe Zeitdauer haben, werden diese der Zentralen Stelle gemeldet und von unserer Firma wird je nach Vorgabe - Stündlich bis einmal pro Schicht - kontrolliert und der Zentralen Stelle zurückgemeldet ob alles in Ordnung ist.
Wenn an der Baustelle mehrschichtiger Betrieb vorhanden ist dann werden diese Stellen von der Fremdfirma selber durchgeführt.
Gruß RaBau
Hallo Simon,,
Brandposten: meist die auszuführende Firma
Gruß Olaf
Hallo,
mit Anforderungen an die Qualifikation ?
Gruß
Simon Schmeisser
hallo Simon,
habe in meiner aktiven Zeit bei einer Industrie FW einige Sicherungsposten und BS-Helfer ausgebildet.
Nur diese durften zu solchen Sicherungsmaßnahmen herangezogen werden.
Nun frag doch mal bei einer kleineren Firma nach dem Wissensstand der "Brandposten"
LG Dental
Hallo Simon,
mit Anforderungen an die Qualifikation ? steht so auf dem Papier, wird in der Praxis aber selten überprüft.
Gruß Olaf
Hallo,
danke für eure Antworten !
Die Anforderungen sind je nach Betrieb schon hoch, auch die Nachfrage nach Qualifikation bzw. nach
professionellen Dienstleistern (Feuerwehrdienstleistern) steigt.
Zumindest sind dies meine Eindrücke als selbstständiger Brandschutzbeauftragter/ Feuerwehrmann der
selber sehr oft den Brandposten im Kundenauftrag übernimmt sowie als Ausbilder für einige Firmen die
regelmäßig ihre Brandposten schulen lassen (müssen).
Laut einer Statistik vom Werkfeuerwehrverband ist die Zahl der Brände durch feuergefährliche Arbeiten
(nur im gewerblichen Bereich) in den letzten Jahren um 144 Prozent gestiegen.
Gruß
Simon Schmeisser
Hallo Simon,
"Laut einer Statistik vom Werkfeuerwehrverband ist die Zahl der Brände durch feuergefährliche Arbeiten
(nur im gewerblichen Bereich) in den letzten Jahren um 144 Prozent gestiegen." Wo finde ich die Statistik und von wann ist die Statistik?
Gruß Olaf
Hallo,
stammt aus einem Vortrag zur Wirtschaftlichkeit von betrieblichen Feuerwehren vom
Werkfeuerwehrverband Bayern. Der Vortrag konnte man oder kann man noch über google
finden. Von wann und von wem muss ich nachschauen und werde mich dann melden.
Habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf.
Gruß
Simon Schmeisser
Hallo Simon,
Danke und einen schönen Feierabend.
Gruß Olaf
Hallo Simon,
für mich sind das zu 99% die Sparmaßnahmen die schon seit 2000 um sich greifen.
LG Dental
Hallo,
hier der Vortrag wo ich bereits angesprochen habe:
http://werkfeuerwehrverband-bayern.de/pdf/Vortrag_WFV_Bayern01.pdf (PDF)
Und zwar zu finden auf der Folie 5, Zeitraum 2004- 2005. Ich habe Kontakt
mit dem Ersteller und Referenten von diesem Vortrag aufgenommen, die
Erhöhung der Brände auf Baustellen um 144% hat als Brandursache nicht nur feuergefährliche
Arbeiten, aber überwiegend. Ich muss mich somit bezüglich den 144% und feuergefährlichen
Arbeiten wo ich genannt habe, ein wenig korrigieren.
Gruß
Simon Schmeisser
Hallo Simon,
danke für deine schnelle Reaktion auf meine Frage, und Bereitstellung der Unterlagen hier.
Gruß Olaf