  • Hallo zusammen,

    bei einer Plasmaanlage entstehen geringe Mengen an Stickstoffoxide NOx

    Die Anlage wird abgesaugt. Die Absaugung würde die Stickstoffoxide direkt nach draußen führen (so geplant)

    meine Frage: Darf man die Stickoxide direkt nach draußen führen oder müsste ein Filter zwischen geschaltet werden?

    Ab welcher Konzentration müsste man die Stickoxide vorher filtern, bevor man es nach draußen führt?

    Viele Grüße,

    Lernphase

  • ANZEIGE
  • Infos hierzu kannst Du der TA Luft entnehmen.

    Grenzwerte: Massenstrom 1,8 kg/h; Massenkonzentration 0,35 g/m³.

    Ich vermute keiner der Werte wird bei Deiner Anwendung erreicht oder überschritten.

    Zur besseren Lesbarkeit verwende ich in meinen Beiträgen das generische Maskulinum. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.