  • Hallo zusammen

    Allgemeine Frage zu den wiederkehrenden Prüfungen.

    Inwieweit kann die Differnzstromüberwachung implentiert werden um die "jährlichen Prüfungen" von elektrischen Betriebsmitteln damit zu ersetzen?
    welche Anlagen / Geräte können permanent überwacht werden und benötigen keine weitere Prüfung und was müßte weiterhin geprüft werden ...z.B Bohrmaschine, Verlängerungskabel etc.

    Gruß
    MST

  • ANZEIGE
  • Hallo MST,

    https://www.ihks-fachjournal.de/wiederkehrende…hne-abschalten/

    vielleicht hilft das ein wenig weiter.

    Grundsätzlich: Differenzstrom bei z.B. Anlagen, die nicht ohne weiteres abgeschaltet werden können, Festeinbauten im IT-Bereich.

    Manuelle Prüfung weiterhin bei den "flexiblen" Geräten, die überall eingesetzt werden können, die klassischen Ortsveränderlichen.

    .
    .
    .
    ... viele Grüße vom Waldmann.


    "Et kütt, wie et kütt."
    (kölsche Zuversicht)

  • Hallo MST,

    kennst Du die "Durchführungsanweisungen Elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV Vorschrift 3 DA"?
    http://publikationen.dguv.de/dguv/xparts/do…rschrift3da.pdf

    Darin stehen nützliche Hinweise zur eigentllichen Vorschrift.

    Prüfintervalle für die Ortsveränderlichen sind nur als Richtwerte angegeben. Du kannst eure Prüfintervalle also durchaus variieren. Bleibt ihr unterhalb einer Fehlerquote von 2%, gilt das Intervall als ausreichend. So lässt sich ein handhabbares System finden.