Basisschutz Elektrogeräte / -baugruppen

ANZEIGE
ANZEIGE
  • Nach DIN VDE 0100-410 muss die Basisisolierung von Elektrogeräten (in der Regel das Gehäuse) der Schutzart IPXXD oder IP4X (d. h. geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht [Zugangssonde 1,0mm]) entsprechen. Gilt diese Vorgabe auch für Elektrogeräte/-baugruppen in einer (sauberen) Industrieumgebung? Gibt es konkrete Vorschriften/Vorgaben z. B. für die Platzierung eines Frequenzumrichters an einer Maschine/Vorrichtung ohne ein (umhüllendes) Gehäuse und den Anschluß mit Käfigzugfedern oder Schraubklemmen?

    Schönen Gruß aus Baden-Württemberg von der Ostalb
    Helmut

  • ANZEIGE
  • Hallo HelmutH,

    selbst wenn der Fu in einem Schaltschrank verbaut ist, muß er "Fingersicher" sein.

    EN 50274 (VDE 0660-514) „Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Schutz gegen elektrischen Schlag – Schutz gegen unabsichtliches direktes Berühren gefährlicher aktiver Teile“
    Errichten von Niederspannungsschaltanlagen.......
    Du findest das in mehreren VDE-Vorschriften.
    https://www.elektrofachkraft.de/expertenbeitra…trischen-schlag
    Mfg

    FS

    Einmal editiert, zuletzt von FSCH (3. Februar 2016 um 15:15) aus folgendem Grund: Link eingefügt

  • Hallo!

    Hier bin ich mal wieder etwas irritiert:
    Der eine spricht von einem 1 mm Draht, der andere von Fingersicher. Dazwischen liegt eine Zehnerpotenz.
    Eine Basisisolation ist die erste Iso-Schicht, auf einem Draht z.B. Das hat mit der Schutzart zunächst nichts zu tun. Wieso vermutest du überhaupt, dass Fremdkörper mit einem Durchmesser von 1 mm in eine eindringen, wenn es eine saubere Umgebung ist?
    Die Gefährdungsbeurteilung bestimmt letztendlich die Schutzstufe. Schutzstufe 4 ist da schon eine recht hohe Anforderung.
    Den Installationsort des FU bestimmt maßgeblich der Hersteller (Garantieansprüche). Grundsätzlich kann man natürlich einen FU auch unter Wasser betreiben, dann allerdings muss die zweite Kennziffer wohl mindestens 8 sein.

    Grüße Flügelschraube

  • Moin,

    ich glaube, die Frage geht in Richtung Montage und Betrieb ohne Schaltschrank. Also direkt an der "Wand".

    Damit unterscheiden wir doch zwei Dinge:
    Zum einen ist zu fragen ob der Berührungsschutz der Klemmen ausreicht (schon gesagt). Das trifft aber auch für eine Montage in einem Schrank zu. Dieser Berührungsschutz sollte fingersicher sein. Viele Hersteller haben Abdeckkappen im Programm, die auf die Kontakte geklipst werden können. Das Gehäuse an sich dürfte immer fingersicher sein.

    Zum anderen der Schutz neben der Berührung gegen Staub und Feuchtigkeit. Hier ist zu prüfen, ob das Gerät und in welcher Form wo montiert werden kann. Das regelt der Hersteller. Der macht auch entsprechende Vorgaben und zertifiziert sein Gerät dann gem. IP... :
    http://info.dimmer.de/inf-schutzarten.htm

    Bei all dem bitte nicht vergessen: Das Gerät erzeugt Wärme/Hitze. Der Installationsort muß diese kompensieren können. Ein (zu) kleines Extra-Gehäuse ist dann toll gegen Staub und Feuchtigkeit, doch gleichzeitig ein Backofen.

    Der Basisschutz
    http://www.ewl-instakit.de/elektro-blog/e…ss-din-vde-100/

    ist sozusagen die erste Hülle über den spannungsführenden elektrischen Teilen.

    .
    .
    .
    ... viele Grüße vom Waldmann.


    "Et kütt, wie et kütt."
    (kölsche Zuversicht)

  • Hallo zusammen,
    Danke für die schnellen und kompetenten Rückmeldung(en), diese waren/sind hilfreich bei der Bearbeitung.

    Schönen Tag noch
    Helmut

  • ANZEIGE