Momentaufnahmen zur techPrüfVO NRW Elektrotechnik

ANZEIGE
ANZEIGE
  • Hallo Forum, seid gegrüßt Ihr elektrotechnischen Profis,
    im Anhang sind Momentaufnahmen aus einer Überprüfung durch einen SV, im Bereich Elektrotechnik.
    Zur Beurteilung und dem Ergebnis gemäß Gutachten kann ich nichts sagen.
    Die Bilder sind eigentlich dazu gedacht, um den richtigen Blick zu schulen.
    Sollten auf diesen Bilder Personen oder Hinweise auf Firmen aufzufinden sein, entsprechen diese nicht den ausführenden Firmen oder deren Personenkreisen.

    Also viel Spaß beim Begutachten :rolleyes:

    Thomas

  • ANZEIGE
  • Hallo Zusammen,

    das hat hoffentlich keine Elektrofachfirma verzapft!!!!! Wurde die Installation nicht von der verantwortlichen EFK des Ersteller abgenommen?
    Unglaublich was da heut zu Tage verzapft und abgeliefert wird.

    Mit freundlichen Grüssen aus Braunschweig!

    Hans-Jürgen

  • Hallo,

    das Schlimme ist eigentlich: Diese Dinge sieht man erst, wenn man etwas öffnet und dann ist die Chance gebissen zu werden recht gross.

    Doch Spass beiseite. Das ist ein No-Go. Eine Aktion, das könnte schon einmal übersehen werden, doch die Serie???
    Die ehemals kurzgeschlossene Stromschiene finde ich persönlich krass. Jedem Elektriker dürfte klar sein, dass eine Querschnittsverjüngung nicht so prickelnd für den Stromdurchfluss (Belastbarkeit) ist.

    Aber:
    Diese Dinger sieht ein Mensch, der hinter Abdeckungen schaut immer. Frage mal einen VdS-Prüfer (wahrscheinlich war der auch bei euch?).

    Ein hübches Spielzeug für Elektroanlagen ist eine Wärmebildkamera. Die zeigt manchmal auch recht lustige Sachen.

    .
    .
    .
    ... viele Grüße vom Waldmann.


    "Et kütt, wie et kütt."
    (kölsche Zuversicht)