  • Hallo,
    ein Verbindungsweg zwischen der Verwaltung und der Produktion führt unter zwei dicken Kabeln unseres Hausanschlusses für die Produktion hindurch. Kann mir jemand sagen, ob es da spezielle Anforderungen an die Isolierung gibt? Besteht gar eine Gefahr für Menschen mit Herzschrittmacher?

    Gruß Frank

    Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
    es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun. (Johann Wolfgang von Goethe)

  • ANZEIGE
  • Hallo Frank-sibe!

    Deine Beschreibung lässt noch viel Spielraum für Phantasien. Wie hoch führt denn das Kabel über einen Weg hinweg? Wir kennen durchaus die "Isolierung durch Abstand". Wir gehen und fahren ja bedenkenlos unter 380 kV-Leitungen hindurch. Hier handelt es sich um Metallseile.
    Wenn es hier ein Problem gibt, dann doch sicher eher durch Kollision mit z.B. Flurförderzeugen?
    Ein Problem mit Herzschrittmachern vermute ich nicht, solange die drei Phasen zusammengeführt sind. Gibt es Einzeladern mit sehr großem Strom, könnte man einmal eine rechnerische oder messtechnische Überprüfung überlegen.