Notaus Einrichtungen

ANZEIGE
ANZEIGE
  • Hallo allerseits.


    Ich habe mal wieder eine Frage.

    Gibt es eine BGR,BGI oder sonstiges für die Visualisierung von Maschinensteuerungen und Notaus- Einrichtungen? (Wie hoch, Wie groß, usw.)

    Freue mich auf eure (wie immer super) Hilfen...

    mfg hbdfan

  • ANZEIGE
  • Hi

    Schau mal in die EG Maschinenrichtlinie und in die 954-1 (gilt bis Ende 2011) dann die 13894-1(Sicherheitsgerichtete Steuerungen)

    Für Not Aus und Not Halt-Einrichtungen muss erst eine entspreche Strategie entwickelt werden über:

    1. Gefährdungsbeurteilungen
    2. Einsatz der Maschinen ( Roboter z.b. Kat.3 und P-Level min. D)
    3. Not Aus oder/ und Not Halt usw. usw.
    4. Pflichten und Lasenheft

    Also Pauschal läßt sich darüber keine eindeutige Aussage treffen.


    Viele Grüße
    Erwin

  • Hallo
    schon mal im Anhang V der Maschinenrichtlinie nachgeschaut?
    Die BGN hat 1/2011 einen Handlungsleitfaden Maschinen und Anlagensicherheit herausgegeben, auch lesenswert.

    Gruß Micha

    Glück hat auf die Dauer doch nur der Tüchtige - Moltke-