  • Bei einigen unserer Schleifmaschinen sind Brandschutzklappen verbaut. Seitens des Herstellers wird der Einbau ohne Verzögerungszeit empfohlen, unsere Feuerwehr beharrt jedoch auf eine Verzögerung von 10 sec, d.h. die Klappe schliesst im Brandfall erst nach 10 sec.
    Gibt es hierzu Empfehlungen oder gesetzliche Grundlagen bzw. hat schon jemand Erfahrungen mit solchen Klappen gemacht?

    Danke mal für die AW´s.

    cu

  • ANZEIGE
    • Offizieller Beitrag

    Hallo,
    Wenn ich das richtig verstehe, ist an der Maschine eine Brandschutzklappe in der Abluft (Absaugung) vorhanden.
    Gibt es auch eine Löschanlage in der Maschine??

    Es kann ja sein, dass die Feuerwehr das etwas falsch verstanden hat, dann bei Brandschutzklappen in Absaugungen die Räume oder Gebäude betreffen, ist es Üblich eine Verzögerungszeit einzubauen.
    Bei einer Maschine macht das allerdings keinen Sinn und du solltest dich nach den Herstellerangaben richten.

    herbert

  • ja genau, die Brandschutzklappe ist in der Absaugung montiert. Eine Löschanlage ist auch installiert.
    Vermute auch dass unser Feuerwehrmann dies mit Brandschutzklappen in Gebäuden verwechselt.