Wiedrkehrende Prüfung von Obentürschließern

ANZEIGE
ANZEIGE
  • Hallo,

    bei der letzten Begehung kam die Frage auf, wie es sich mit der wiederkehrenden Prüfung von Obentürschließern an Brandschutztüren verhält (keine Feststelleinrichtung!). Hat jemand dazu irgendwelche Informationen?

    Grüße

  • ANZEIGE
  • Hallo Blacksock,
    die wiederkehrenden Prüfungen an Brandschutztüren werden nach Herstellerangaben und DIN 4102 durchgeführt. Da Brandschutztüren selbstschließend sein müssen sind die Obentürschließer ein Bestandteil der Brandschutztüre und damit ebenfalls Wartungspflichtig.
    Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
    Grüße aus Hannover
    Rainer Hendrix

  • Hallo blacksock

    Noch einpaar Hinweise
    Bauproduktegesetz grundlage zur MBO
    BPR- Bauprodukterichtlinie EU-recht, hier Grundlagendokument GD 2
    DIN 14011
    DIN 4102 Teil 5
    DIN 18095

    Beste GRüße
    Thomas