Blitzschutz vs. Stromleitung

ANZEIGE
ANZEIGE
  • Hallo Forum,
    auf diesem Wege suche ich eine Antwort auf folgende Frage.
    Aufgrund von kurzfristigen Abrissarbeiten müssen Fusswege mit provisorischen Aussenleuchten beleuchtet werden.
    Die Stromzuführungen würden aber immer den senkrechten Blitzschutz kreuzen, daher die Frage:
    Aussenliegender Blitzschutz muss mit einer Stromleitung betreffend Aussenbeleuchtung in der Waagerechten gekreuzt werden.
    Wer kennt die Mindestabstände? ?(
    Es gibt verschiedene Antworten, nur keiner der Vorort-Profis wüßte die Quelle.
    Vielleicht gibt es unter uns den Profi hierzu?

    Schon jetzt besten Dank für die Hilfe :thumbup:

    Beste Grüße
    Thomas

  • ANZEIGE
  • ANZEIGE
  • Guten Morgen zusammen,
    habe soeben die Info vom Blitzschutzanlagenunternehmen erhalten, wobei es sich hier nur um eine Faustformel handelt.
    Stromleitungen dürfen Blitzschutzleiter in der Waagerechten kreuzen, wenn der Trennungsschutz/Sicherheitsabstand eingehalten wird.
    Die genaue Berechnung muss über die Formel und mittels PC erfolgen. Die Faustformel:
    pro 1m Höhe senkrechter Blitzschutzleitung, gemessen vom Boden aus, 10cm um den Blitzschutz herum,
    bei 2m also 20cm um den Blitzschutz herum.
    Folglich wird sich der Sicherheitsabstand zwischen Stromleitung und Blitzschutzleiter nach oben hin kegelig vergrößern. :thumbup:
    Achtung nur Faustformel.

    Beste Grüße
    Thomas