Hallo,
wir haben in einem unserer Dienstgebäude in RLP verrottete verzinkte Wasserleitungen.
Die sind in einem Installationsschacht untergebracht. Deckel ab, Rohre frei zugängig.
Gedämmt sind diese mit KMF. Es gilt also die TRGS 521.
Meine geplante Vorgehensweise:
- Gefährdungsbeurteilung durch AN.
- Räume räumen oder zumindestens die Möbel abdecken.
- gut lüften.
- Deckel des Schachtes öffnen.
- Die gedämmten Rohre mit Restfaserbindemittel einsprühen.
- Rohre in Folie verpacken.
- Rohre ausbauen, im Freien zuschneiden und entsorgen.
- Nach Abschluss des Ausbaus, Räume durch zugel. Reinigungsfirma fachgerecht reinigen lassen.
Aus meiner Sicht ist das Vorgehen gem. TRGS 521 Nummer 4.3 Tabelle 1b Nummer 4.2.3, Expositionskategorie 1 völlig ausreichend.
Teilweise dürfte die Dämmwolle sogar noch nass sein und dadurch schon weniger stauben.
Was ich in der TRGS nicht lese, ist eine benötigte Sachkunde nach TRGS 521, Nummer 2.7. Sowie bei der TRGS 519.
Welcher Meinung seid Ihr?