Hallo Forum,
hat jemand Erfahrungen mit Spezialfeuerlöscher für Lithium-Ionen-Akkus?
Paar Hersteller machen Werbung mit Gel-Löschern. Hat die mal jemand ausprobiert
oder hat so etwas im Einsatz?
Grüße
falcon
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Forum,
hat jemand Erfahrungen mit Spezialfeuerlöscher für Lithium-Ionen-Akkus?
Paar Hersteller machen Werbung mit Gel-Löschern. Hat die mal jemand ausprobiert
oder hat so etwas im Einsatz?
Grüße
falcon
Der Markt ist gerade am Brummen mit allen möglichen Ideen zum Löschen von Lithium-Ionen-Akkus, aber bislang war da noch nichts wirklich bahnbrechendes dabei.
Hallo,
Hat die mal jemand ausprobiert
oder hat so etwas im Einsatz?
Nein.
Gruß
Simon Schmeisser
Moin Moin,
einer meiner Klienten (SEGWAY & Roller & Bike Instandsetung) suchte auch eine Lösung, da sie den ersten Thermal Runaway hatten.
Mein Vorschlag war:
Eine 240l Mülltonne voll Wasser (3/4 voll) mit innen eingehängtem Korb zur Aufnahme der oder des Accus damit dieser keinen direkten Kontakt zur Wandung hat. Die Wasserenge reicht nach meiner Einschätzung völlig aus, um eine Kühlung über Tage zu gewährleisten. Das Wasser ist hinterher allerdings Sondermüll. Leider gibt es bis jetzt keine brauchbaren Zahlen welche Wärme von welcher Zelle abgegeben wird. Da der Accu- Recycler diese Methode im eigenen Werk für Zellen mit einer ca. 60L Tonne anwendet, hab ich den Sicherheitsfaktor einfach erhöht. Für alle gängigen Accus bis zum Roller dürfte das als Provisorium erstmal reichen. Die Tonne steht draußen (10m von der Werkstatt) und die Mitarbeiter haben entsprechende Handschuhe und die gute alte Löschdecke wieder parat. Ob das funktioniert, hoffe ich.
Wir haben zumindest das machbare Minimum erfüllt. Die Versicherung hat sich noch nicht geäußert. Zusätzlich wird gerade Pyro Bubble beschafft.
Gruß Canislupus
Hi Canislupus,
danke für den Hinweis. Allerdings geht es bei mir um größere Akkus und nicht gerade kleine Mengen....
Grüße
Hallo Zusammen,
war bei einer Löschvorführung bei Bränden an Li-Ionen Batterien. Da wurde für den Erstangriff der F-500 Feuerlöscher von der Fa. Neuruppin verwendet. Hier der Link dazu: F-500 Feuerlöscher
Der Löschmittelzusatz F-500 stammt anscheinend von HCT Europe. Im Downloadbereich dieser Firma kann man auch einige Löschversuche finden und ein Produktdatenblatt, leider kein Sicherheitsdatenblatt.
Soweit ich das überblicke handelt es sich bei dem Zusatz um ein Tensid, welches gelbildende Eigenschaften hat. Das kann durchaus funktionieren, allerdings würden mich dann schon einzelne Inhaltsstoffe interessieren.
Auf der Seite F-500.de findet sich ein Sicherheitsdatenblatt, leider von 2014 und mit Verweisen auf das Betriebsgeheimnis im Punkto Inhaltsstoffe.
Dort findet man dann LC50 (96 h) 2,4 mg/l Dicentrarchus labrax (Fisch), was nach CLP zu chronisch Gewässergefährdend Kategorie 2 führt, sofern nicht schnelle biologische Abbaubarkeit bestätigt werden kann, was ja aber anscheinend der Fall ist.
Löschvorführung bei Bränden an Li-Ionen Batterien.
Hallo,
wie groß waren die Batterien und der Löscherfolg?
Je nach Akku und Anwendungsgebiet werden aktuell auch Hochdrucknebellöschanlagen angepriesen.
Der Vorteil des F500 wird m.E. angepriesen mit dem hohen Wärmeentzug welchen dieser bietet.
Hallo,
ich würde vielleicht noch ein oder zwei Jahre warten,
bis sich der "Nebel" lichtet. Derzeit zig-Produkte und
zig-Meinungen, die von "alles ohne Probleme" bis
"Weltuntergang" reichen.
Gruß
Simon Schmeisser
...für den Kühleffekt braucht man Masse / Liter - wenn das berechnet ist, sind wir einen Schritt weiter...
Ich glaube nicht, das ein Accu der gerade seinen Termal Runaway hat, diesen in 20 Sekunden beendet, der Löscher XXXX schon...
Hallo,
wie groß waren die Batterien und der Löscherfolg?
Die Akku's waren so groß wie etwa eine Stange Zigaretten