Hallo liebe Community,
diesmal beschäftige ich mich mit Kühlräumen und deren Elektrik.
Folgendes Szenario: Bei uns wird ein bestehender Kühlraum (2-8°C) neu organisiert (Regale anders stellen, anderes Lagergut, mehr Struktur). In diesem Zusammenhang hat man einen elektrischen Versorgungswürfel in die Mitte eingebaut, welche auf meinen Hinweis auf Stoßen des Kopfes hin auch ordentlich eingebaut wurde... Nun schaue ich mir das fertige Konstrukt an und finde Steckdosen der IP20 Schutzklasse...
Die einzige aktuelle schriftliche Quelle mit Vorgabe "Kühlräume mit Feuchtraumausführung" finde ich in einer Praxishilfe "Arbeiten in Kühlräumen" der VBG, sowie in einer Schrift der VdS Schadenverhütung GmbH von 2008 "Brandschutz für Kühl- und Tiefkühllager". Gibt es da weitere Quellen? Liege ich überhaupt damit richtig, dass da mind. IP44 hätte eingebaut werden müssen, oder greift eine andere Regelung? Vielleicht hat ja auch jemand von euch schon mit dieser Thematik zu tun gehabt... Das Thema: SiFa vorher über die Planung zu informieren... wird noch eine langer Weg sein...
Viele Grüße
E.weline