  • Hallo zusammen,


    bei uns auf der Baustelle werden Edelstahlrohre abgedrückt, teilweise bis 30 Bar mit Wasser gefüllt, um beim Bersten das Risiko einer Verletzung zu minimieren.
    Allerdings müssen auch Druckluftleitungen bis DN 100 abgedrückt werden ohne das Medium Wasser.


    Kann mir jemand weitere Infos geben bezüglich Sicherheitsabstände, Druckkurven, Wartezeiten, Aufzeichnung und Visuelle Beurteilung etc.


    Ich bin gerade für diesen Vorgang eine GfB am schreiben leider gibt es keine Arbeitsanweisung. Die TRBS 2141 hat mir nur bedingt weitergeholfen.


    Danke schon mal für die Unterstützung


    Gruß Thomas

  • ANZEIGE
  • Hallo API-CHT,


    ich durfte mal vor etlichen Jahren das Abdrücken von Feuerlöschern mit Wasser beobachten; war ein Drahtkäfig (Stangenmaterial mit ca. 1 cm Durchm.)
    in ca. 0,5 m Abstand herum; Öffnungsweite vergessen.
    Drücke weis ich auch nicht mehr - Feuerlöscher platzte ca. 1 cm neben der geschweißten Längsnaht; die Werkstoffkundespezies wissen wüssten auch warum.
    Vielleicht kannst du aus der FL-Druckprüfung analog etwas herausziehen.

    Uwe

  • @moritz_p das ist genau was ich brauchte vielen Dank dafür. :):)


    GGfs hat noch jemand irgendwie schon mal Erfahrung mit der Prüfung von Druckluftrohren, Prüfen mit Luft gemacht
    und kann kurz berichten, aus der Praxis.