ich habe einen Raum, der als Büroraum für zwei Personen genutzt werden soll, die sich in der Regel die Hälfte ihrer Arbeitszeit im Außendienst aufhalten. Der Raum ist in einem Gebäude, in dem früher ein Kaufhaus untergebracht. Das einzige Fenster in diesem Raum ist ein Schaufenster (ca. 3m x 1,5m), das nicht geöffnet werden kann. Das Schaufenster befindet sich an einer Außenwand des Gebäudes mit Blick in eine Fußgängerzone (Sichtschutz gegen neugierige Blicke von Passanten, ausreichendes Tageslicht etc. habe ich alles auf dem Schirm).
ASR 3.6 Lüftung Ziffer 6.1 - Erfordernis
Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) zur Lüftung sind erforderlich, wenn eine freie Lüftung entsprechend Punkt 5 nicht ausreicht. Gründe dafür können sein:
-die Abmessungen der Räume (Punkt 5.3),
-die Lage der Räume, z. B. Tieflage (Fußboden tiefer als 1 m unter der umgebenden Geländeoberfläche),
-die umliegende Bebauung,
-eine besondere Nutzung (z. B. Arbeitsräume ohne öffenbare Fenster oder Oberlichter),...
So weit, so gut. Arbeitsraum ohne öffenbare Fenster = Raumlufttechnische Anlage
Die Anforderungen an eine raumlufttechnische Anlage sind in der Folge in der ASR 3.6 ja beschrieben. Jetzt kommt mein gedankliches Problem.
ASR 3.6 Lüftung Ziffer 4.1 (1)
In umschlossenen Arbeitsräumen muss gesundheitlich zuträgliche Atemluft in ausreichender Menge vorhanden sein. In der Regel entspricht dies der Außenluftqualität.
Direkt vor der Außenwand befindet sich die Fußgängerzone, d.h. kaum Autoverkehr, der die Außenluft belasten kann.
Lese ich jetzt weiter in der ASR finde ich folgenden Passus:
ASR 3.6 Lüftung Ziffer 5.3 - Systeme der freien Lüftung (1)
Es werden folgende Systeme der freien Lüftung unterschieden:
System 1 - einseitige Lüftung mit Zu-und Abluftöffnungen in einer Außenwand; gemeinsame Öffnungen sind zulässig.
Wäre jetzt ein Mauerdurchbruch zur Außenluft mit einem Ventilator, bei dem ich die Luftzufuhr regeln kann, eine Form der freien Lüftung? Wäre ein Durchbruch ausreichend? Ich bin gerade etwas verwirrt. So ein Ventilator ist ja eigentlich noch keine raumlufttechnische Anlage (oder irre ich hier), aber auch keine klassische freie Lüftung.
Gruß Frank