  • Hallo,

    wir planen einen Neubau einer Montagehalle mit einem Lagerbereich (552,6m²). In diesem Lagerbereich soll ein Regale eingebaut werden. Im Brandschutzkonzept wurde davon ausgegangen, dass, aufgrund der Gebäudehöhe keine Lagerguthöhe über 7,5m erreicht werden kann. In Teilen des Lagerbereichs geht das sehr wohl. Bis ca. 8,40 wären möglich.
    Ab 7,5m schreibt die IndbauRL aber eine selbsttätige Löscheinrichtung vor. Gehe ich richtig in der Annahme, dass auch wenn nur eine Regal die Höhe von 7,5m überschreitet eine Löschanlage nötig werden würde?

    Grüße
    dreinhart

  • ANZEIGE
  • Hallo,

    Ja, da ein Brand über 7.5 m für die Feuerwehr nicht beherrschbar
    ist.

    Siehe dazu auch die Kommentierung (Seite 13, 3.1.3) LFS
    Baden-Württemberg:

    https://www.lfs-bw.de/Fachthemen/vb/…chtlinie_HP.pdf

    Gruß
    Simon Schmeisser

    Durch einen guten vorbeugenden Brandschutz und entsprechende Brandschutzaufklärung kann davon ausgegangen werden, dass mehr Menschenleben und Sachwerte bewahrt werden können, als durch alle Einsatzleistungen und Bemühungen im Ernstfall zusammen. Simon Schmeisser These "VB-ein Weg aus der Feuerwehrkrise" Fachzeitschrift Feuerwehr 2010