<...> aber mehr wie beraten kann ich nun auch nicht
... + Du hast das dokumentiert = Alles gut
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellen<...> aber mehr wie beraten kann ich nun auch nicht
... + Du hast das dokumentiert = Alles gut
Ich würde trotzdem vor Inbetriebnahme alle Geräte prüfen, aber mehr wie beraten kann ich nun auch nicht
Wenn ich als SiFa in einem Bereich ein Elektrogerät ohne Prüfplakette vorfinde wird dies bemängelt, unabhängig, ob es sich um ein neues oder altes Gerät handelt. Damit das nicht passiert und die Geräte eh inventarisiert werden müssen, werden sie vor Ausgabe an die Bereiche eben geprüft, sofern es nicht mal wieder "vergessen" wurde.
Genau, ich bin so ziemlich genau bei AxelS, aus folgenden Gründen:
- ein neu gekauftes handgeführtes Gerät ist in den seltensten Fällen vom Hersteller geprüft, ein CE Zeichen ist kein Prüfzertifikat
- Badewannenkurve: wann habe ich defekte? Entweder direkt am Beginn der Nutzungsdauer oder gegen Ende
- in die Inventur / das Prüfprogramm aufnehmen muss ich das Gerät auch.
- BetrSichV
Gruß,
Carsten
@mika2013
Ich habe diese Aussage noch gefunden: https://www.esg-gesellschaft.de/elektrosicherh…n-und-maschinen
Anders als häufig angenommen, ist die Erstprüfung in der Regel nicht die erste Elektroprüfung nach DGUV, die eine Fachfirma beim Kunden durchführt. Die Erstprüfung von Geräten erfolgt bereits beim Hersteller im Werk und wird bei der Installation im Unternehmen vor der ersten Inbetriebnahme fortgesetzt. Im Falle von Maschinen und Anlagen wird die Erstprüfung in der Regel vom qualifizierten Installations- oder Errichtungsbetrieb durchgeführt. Unternehmen sollten das Erstprüfprotokoll als Nachweis vom Hersteller bzw. Errichter anfordern, um die nächste Elektroprüfung daran auszurichten...."
Hängt also auch davon ab, was man vorliegen hat...Fertigungs-Anlage, Kopierer, Wasserkocher...? Wasserkocher... ideal im Werk, Kopierer... jemand stellt ihn euch auf, der macht die Erstprüfung, Fertigungsanlage... wird in der Regel vor Ort fertig montiert...
Und hier noch eine Meinung...
https://www.elektro-elektroinstallation.de/dguv-v3-pruefu…ei-neugeraeten/
Du kannst 5 Leute fragen... jeder wird es dir anders auslegen...
Du könntest Deinen Chef doch auch mal fragen, ob absolut sicher ist, dass der Lieferant des Gerätes die Haftung voll übernimmt, ob Dein Chef ein gut gefülltes Geschäftskonto hat (bis die Schuldfrage geklärt wäre und die Versicherung zahlt), ob ihr einen guten Anwalt habt etc. Dann wird so eine kleine Prüfung zwischen durch plötzlich richtig attraktiv...![]()
Hallo zusammen,
ich würde gerne das Thema noch mal aufmachen.
Nach der DGUV Information 203-071 ist auch eine Sichtprüfung ausreichend.
"Anschlussfertige ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel sind immer mindestens einer Prüfung auf augenscheinliche Mängel, z. B. Transportschäden, zu unterziehen, bei der gleichzeitig die Eignung des Betriebsmittels für den vorgesehenen Einsatzbereich überprüft werden kann (§ 3 Abs. 3 BetrSichV)."
Dies ist in der Praxis sicherlich einfacher zu realisieren, als eine Prüfung durchzuführen.
Viele Grüße
Hi,
nunja, zwei Gedanken dazu:
1. wenn ich die Sichtprüfung mache und das Gerät in das System zur regelmäßigen Prüfung aufnehme kann ich auch kurz das Messgerät benutzen, der zusätzliche Zeitaufwand hält sich in Grenzen. Natürlich voraussgesetzt die Sichtprüfung ist eine Sichtprüfung und nicht nur ein "draufschauen" ![]()
2. Wir haben bei der Prüfung der neuen Geräte vor der Nutzung immer wieder mal auffälligkeiten, sei es das bei Herstellung etwas schiefging oder die Kollegen interessante Bezugsquellen gefunden haben inkl. Geräte die für den Einsatz einfach nicht geeignet sind.
Ich hab mal die Badewannenkurve im Zusammenhang mit Ausfällen gelernt und diese hat sich in der Praxis bestätigt.
Wenn es eine strikte Einkaufsvorgabe gibt und sich jeder daran hält, also es werden nur definierte Geräte von nahmhaften Herstellern passend zum Einsatzort gekauft kann man evtl. darüber darüber nachdenken die Erstprüfung zu vernachlässigen, bei uns im Betrieb funktioniert das leider nicht.
Gruß,
Carsten
Ich bin ein großer Freund von Erstprüfungen. Nur so kann ich feststellen, ob nach dem Transport (und überhaupt) das Gerät ok ist. Die Fehlerquoten bei Erstprüfungen, die mir von Kunden gemeldet werden sind schon beachtlich.
nunja, zwei Gedanken dazu:
Volle Zustimmung dazu.
Bei der Abwägung spielen Häufigkeit der Beschaffung und Anzahl der Geräte sicher eine Rolle.
Generell ist die Eingangsprüfung aber durchaus sinnvoll und auch die Gelegenheit, Geräte entsprechend zu inventarisieren.
Und ich kann auch schauen, wo das Zeug herkommt. Bei uns tauchen gelegentlich Geräte und PSA von Temu oder Action auf, was dann regelmäßig mal zu Gesprächen zwischen EFK/Sifa und GF führt, was die Haftungsfrage angeht.
Über alle Hersteller wird die Qualität der Produkte aber nicht besser. Von daher plaziere ich da schon einen Mißtrauensvorbehalt, wenn neues Equipment kommt, egal von welchem Hersteller.
bei der Prüfung der neuen Geräte vor der Nutzung immer wieder mal auffälligkeiten
Spätestens dann halte ich eine strikte Eingangsprüfung für nötig.
Fertigungsfehler kommen vor, und wenn ich mehr als einmal ein solches Gerät finde, muß ich schon schauen, was da los ist und ggf. auch dem Hersteller einen Hinweis geben.
Generell sind wir hier aber wieder bei der Grundsatzfrage der Gefährdungsbeurteilung.
Kaufe ich Elektrogeräte immer von vertrauenswürdigen Händlern und Herstellern, kann ich die Prüfungen reduzieren; finde ich Auffälligkeiten, muß ich häufiger und vor allem genauer hinschauen.
Hallo zusammen,
danke für eure Rückmeldungen und Einschätzungen.
Bei den beschriebenen Fällen (eigenständige Bezüge und nicht namenhafte Bezugsquellen etc.), bin ich bei euch. Da würde ich auch eine Eingangsprüfung durchführen.
Bei klassischen IT-Produkten (Laptop, PC-Bildschirm), die von namhaften Herstellern kommen, wäre aus meiner Sicht die Sichtprüfung ausreichend.
Viele Grüße
Hallo zusammen,
Bei klassischen IT-Produkten (Laptop, PC-Bildschirm), die von namhaften Herstellern kommen, wäre aus meiner Sicht die Sichtprüfung ausreichend.
Denkt bitte daran, dass die Erstprüfung auch dazu dient, mögliche Schäden festzustellen. Wenn nur eine Sichtprüfung durchgeführt wird, wird ein tieferliegender Schaden möglicherweise erst entdeckt, wenn das Gerät ausfällt oder Spannung auf dem Gehäuse liegt.
Also fahrt ihr, um eine aktuelle Diskussion zum Thema mit etwas anderem Schwerpunkt aufzugreifen, mit einem neuen Dienstwagen erstmal zum TÜV weil: "...Es könnte ja..."?????
Schießt für mich einfach über das Ziel hinaus. Sichtprüfung immer, DGUV in keinem Fall..
In diesem Sinne
Der Michael
Also fahrt ihr, um eine aktuelle Diskussion zum Thema mit etwas anderem Schwerpunkt aufzugreifen, mit einem neuen Dienstwagen erstmal zum TÜV weil: "...Es könnte ja..."?????
Schießt für mich einfach über das Ziel hinaus. Sichtprüfung immer, DGUV in keinem Fall..
In diesem Sinne
Der Michael
verstehe ich nicht: Sichtprüfung würdest Du machen, Aufnahme in das DGUV System muss ja auch sein, sonst wirds mit der Wiederholungsprüfung eng, also sparts Du Dir einen kleinen Teil des Zeitaufwandes.
In einem Punkt bin ich bei Dir: Prinzipiel bräuchten wir das ganze nicht wenn es nur "ordentliche" MItarbeiter gäbe, diejenigen die kommen und sagen "cheffe, da guckt das Kupfer aus dem Kabel" sind meiner Erfahrung nach immer seltener Unterwegs, meist gehts nach der Devise mir passiert schon nix und der nächste soll halt selbst aufpassen.
Wir haben eine neue Telefonanlage bekommen und entsprechend auch neue Telefone.
Bisher waren die Ladestationen für die Mobiltelefone geprüft, die neuen wurden ohne Prüfung ausgegeben und angeschlossen.
Auf den Hinweis kam von unserem Elektromeister:
Zitatich habe z.B. mein Telefon an meinem PC zum laden angesteckt.
Dann brauch ich kein Netzteil! Und muss es am Wochenende auch nicht abstecken!
Moin zusammen,
jetzt muss ich doch einmal meinen Senf als ehemalige EUP für bestimmte Tätigkeiten (Geräteprüfung nach DGUV V3) dazugegeben.
Gemäß der Vorschrift 3 kann eine Erstprüfung nur entfallen, wenn....
Zitat DGUV Vorschrift 3 DA, Zu §5 Abs.4:
Die Bestätigung des Herstellers oder Errichters bezieht sich auf betriebsfertig installierte oder angeschlossene Anlagen, Betriebsmittel und Ausrüstungen. Sie kann in der Regel nur vom Errichter abgegeben werden, da nur er die für den sicheren Ein- satz der Anlage maßgebenden Umgebungs- und Einsatzbedingungen kennt.
Zu unterscheiden von der hier geforderten Bestätigung ist die Lieferbestätigung des Herstellers oder Lieferers bei der Lieferung von anschlussfertigen elektrischen Betriebsmitteln. Für diese Lieferbestätigung reicht es aus, wenn der Hersteller oder Lieferer auf Verlangen nachweist, dass der gelieferte Gegenstand den Verordnungen zum Geräte und Produktsicherheitsgesetz entspricht, z. B. durch eine Konformitätserklärung, in der die Einhaltung der einschlägigen elektrotechnischen Regeln bestätigt wird.
Zitat Ende.
Ansonsten gilt §5 Abs.1 Nr.1
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur in ordnungsgemäßem Zustand in Betrieb genommen werden und müssen in diesem Zustand erhalten werden. Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn vor Inbetriebnahme, nach Änderung oder Instandsetzung (Erstprüfung) sichergestellt wird, dass die Anforderungen der elektrotechnischen Regeln eingehalten werden. Hierzu sind Prüfungen nach Art und Umfang der in den elektrotechnischen Regeln festgelegten Maßnahmen durchzuführen. Nur unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Erstprüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel entfallen (siehe Durchführungsanweisungen zu § 5 Abs.4).
IT ist Massenware. Die wird wenn es gut läuft nach dem Baumuster gebaut. Geprüft im Sinne der DGUV V3 wird da nix; würde mich doch sehr wundern.
Daher würde ich eine sorgfältige Eingangsprüfung machen und das Prüfintervall deutlich verlängern (3 oder 4 Jahre für Monitore, die niemand mehr bewegt).
mit einem neuen Dienstwagen erstmal zum TÜV weil: "...Es könnte ja..."?????
Du kennst den Unterschied der Prüfungen von Neuwagen und Elektrogeräten?
Bei Neuwagen wird für die relevanten Teile wie Bremsen, Beleuchtung usw. eine 100% Prüfung vom Hersteller durchgeführt. Bei Elektrogeräten erfolgt in der Regel nur eine Stichprobenprüfung.
Ach Axel,
es ist wie so oft mit uns - Zwischentöne muss man halt lesen können...
In diesem Sinne
Der Michael
Hallo zusammen,
die DGUV Vorschriften 3 und 4 werden derzeit überarbeitet. Die Regeln sollen dabei einfach, gut umsetzbar und einen optimalen Schutz ermöglichen. Zusätzlich soll die betriebliche Praxis dabei berücksichtigt werden.
Vielleicht gibt es nach der Überarbeitung zu dem Thema mehr Klärung.
VG
Hallo zusammen,
die DGUV Vorschriften 3 und 4 werden derzeit überarbeitet. Die Regeln sollen dabei einfach, gut umsetzbar und einen optimalen Schutz ermöglichen. Zusätzlich soll die betriebliche Praxis dabei berücksichtigt werden.
Vielleicht gibt es nach der Überarbeitung zu dem Thema mehr Klärung.
Das ist der größte Quark überhaupt. Ich erwarte mir außer der Streichung der 4 nichts wesentliches. Es ist doch jetzt schon klar und einfach. Die bestehende Vorschrift und die DGUV-Informationen 203-070/-071/-072 sollten einfach mal gelesen und umgesetzt werden.
Spannende Diskussion. Für mich steckt hier neben der Frage „Erstprüfung ja oder nein?“ noch ein zweites praktisches Thema drin: Was passiert eigentlich organisatorisch mit dem Gerät, nachdem es ins Unternehmen kommt?
Unabhängig davon, wie die Erstprüfung im konkreten Fall bewertet wird, muss das Arbeitsmittel irgendwann inventarisiert, einer Prüfart bzw. Prüffrist zugeordnet und die weitere Historie nachvollziehbar dokumentiert werden. Spätestens bei mehreren Standorten und einer größeren Anzahl an Arbeitsmitteln wird das schnell unübersichtlich.
Genau mit diesem Thema beschäftigen wir uns aktuell bei der Entwicklung einer Prüfmanagement-Lösung. Mich würde deshalb aus der Praxis interessieren: Wie läuft dieser Prozess bei euch heute ab?
Wird ein neues Arbeitsmittel bereits beim Wareneingang/Beschaffung erfasst und direkt dem entsprechenden Prüfprozess zugeordnet – oder landet es erst bei der nächsten Prüfung im System?
Gerade der zweite Fall dürfte doch in der Praxis das Risiko bergen, dass Geräte eine ganze Zeit „unter dem Radar“ laufen.